机械必威体育网址
标题:
S7-200问题---请教
[打印本页]
作者:
小卒过河
时间:
2010-9-30 09:12
标题:
S7-200问题---请教
刚开始学习PLC
. V1 R s, R! ~4 o c% X" D/ w
西门子S7-200系列,遇到如下问题
) G ]4 x; c+ T
& d/ N$ R# I5 N1 ]2 T
Q0.0
; t9 G3 X, d8 P, _4 x1 G. S
(R)
: B, f0 v J8 E* `9 z( ]& J
3
; ?0 ^, Z4 i6 p
请教个问题
7 {: B/ U( M: z$ }) K5 m! O7 u7 ]) \
复位指令下面的3代表什么,有时是1
4 S' | |, ^, g5 d
! T3 c! s" m! Z. [1 D. h: L2 X3 E/ }
有知道的请帮忙指教
作者:
chensiqing21
时间:
2010-9-30 10:38
Q0.0 的输出端 上升扬 3
作者:
小卒过河
时间:
2010-10-11 08:38
回复
2#
chensiqing21
6 i2 [" f4 B6 [' M1 n
) R( W1 A& Z; P W' y) P" N. N
还不明白,可以说的再细点吗?表示感谢
作者:
wuhao-1
时间:
2010-10-14 08:37
从指定位开始的3个连续的位地址被复位 也就是q0.0 q0.1 q0.2被复位
作者:
激光gavin
时间:
2011-1-31 21:52
学习了
作者:
狂之伤
时间:
2011-2-1 14:40
貌似是呵呵呵。。。