机械必威体育网址
标题:
求助:什么叫“移相调压 过零调功”?
[打印本页]
作者:
是成功
时间:
2010-9-28 16:54
标题:
求助:什么叫“移相调压 过零调功”?
最近在设计一个加热系统
* W/ u9 |( R" B8 I8 M: @: {) O
8 L$ H& u* q& d
要求2小时左右升温至400℃±5℃,控制方式: 温控器 -> 功率控制器 -> 电热丝,PT热偶反馈。
3 E4 Z% V4 Y Z
( w2 b$ j# `1 ` O# u# j1 m
没玩过功率控制器,请教:什么叫“移相调压 过零调功”?
作者:
长桥卧波
时间:
2010-9-29 08:57
移相调压 过零调功是两种不同的调节方式,功能都是调节功率用的。
1 [' R+ N$ x# A( T" ]
移相触发调压就是通过调节门极触发脉冲间的电角度来调节电压。简单的说就是像切西瓜一样将正弦波切除一部分,切除多数功率就降低多少。[attach]193045[/attach]
& h; R: y4 x- d1 ^; @
过零触发简单的说就是比如说你每秒钟50个交流正弦波,我通过调节只让它导通30个,其它20个在正弦波交越零点时截止掉,从而调节功率有点像开关电源里的零电压导通,零电流关断。
8 G8 l R& X+ P' |1 q2 h+ H8 N
, S" p5 I% p: q+ H. _( v% W
[attach]193046[/attach]
作者:
舟航
时间:
2010-9-29 10:27
回复
2#
CXFLBH
6 B* R. L5 f5 n
% I4 |6 P: S+ ^! e; e
) {0 L0 z+ L! H7 y2 e
楼上大侠还可以谈下特性和优缺点,哈哈,大家好好学习下
作者:
长桥卧波
时间:
2010-9-29 10:39
回复
3#
舟航
: j- ~" M* G7 b+ }6 {" y1 I8 \) @
(书上的)可控硅移相触发方式无偶次谐波但奇次谐波严重,3次谐波占基波分量的60%左右,5次、7次、9次谐波也占较大比例,这样在可控硅导通的瞬间使电网电压畸变,功率因数下降,对电网的其他用电设备产生不良影响。而过零触发电路无偶次谐波,奇次谐波也很小,只是存在一定程度的低频干扰。并且,随着η的增大,低频分量也大幅减少。这对于电阻性负载,很容易获得良好的正弦波。
1 l, A) f+ i6 x5 a3 \
不过我们以前在精确控制加热温度时却用移相触发的多,过零触发的少。而且移相触发器也比过零触发器贵,当时是听了供应商的建议。
作者:
螺旋线
时间:
2010-9-29 10:50
学习了。
: x! o& w3 a, T+ h% X
调压方式对电网有污染,含高次谐波,必要的时候要做处理。但连续性好,冲击小,适合小惯量负载的控制。
$ u4 `& x, c% @. R1 v
调功方式,不能控制电流,冲击大,适合大惯量负载的控制。
4 {8 j8 z4 X% z8 b% c& E
现在很多都是两种方式可切换。主电路都是一样的。
作者:
是成功
时间:
2010-9-29 16:00
回复
2#
CXFLBH
: z( g7 S4 }8 _$ p2 P8 j5 _
# S" T" O7 o2 F/ j% A ^0 E
" k/ w" [9 o7 d. p" [! s2 b
多谢大侠相助。
# J/ u! d9 }( d: v
2 ~) ^- t) X) Y$ q$ m; {; R8 Z+ p8 |
还想深入学学,敢问您看的什么书?必威体育网址里是否有电子版下载?
7 {7 F% T. H {" n$ J' p7 h9 {
& u' [. C3 y+ `: g7 I& L! R
欢迎大侠们继续讨论,随时关注继续学习。
作者:
是成功
时间:
2010-9-29 16:08
标题:
RE: 如何控制?
我的方案中,打算用温控器或PLC做PID,然后通过上面讨论的功率控制器实现电热丝的调功
8 }% e ?2 T- b* }) d) Z
1 Y0 L& s+ Q$ } F8 y
PLC应该如何控制功率控制器?是输出一个模拟量告诉功率控制器调压比例吗?
作者:
长桥卧波
时间:
2010-9-29 16:20
回复
7#
是成功
2 r, s) y7 X! l# y. Y
& y1 }. Q9 N; o7 x6 T5 d
% O( M! ^% W7 \% K$ z/ t
哈工大的《电工电子学》基本包括电工及电子的基础了。
9 p y9 d8 M2 d: |) r
不管用温控还是PLC,控制方式基本是一样的,都是用0~5V控制三相移相触发模块,由三相移相触发模块再控制三相可控硅的导通角。
4 J1 e: H6 |4 w4 ?! `* x# H
用温控比较专业一点,以前用过厦门宇光的温控感觉功能比较强,输出模块多种可选择。如果功率不大可用单相可控硅,触发器都可以省下来,温控可直接控制。
作者:
是成功
时间:
2010-9-30 09:21
回复
8#
长桥卧波
8 p# i$ y4 B9 z
' t$ @. A) g# r* U9 M! k4 @- s( f
/ ^! d" \' p# x; T+ N
谢谢大侠指导,正在看书,遇到问题还会请教
作者:
长桥卧波
时间:
2010-9-30 09:37
回复
9#
是成功
) F y x4 G) P6 ~' `- B
- \* f8 H+ n5 Q# l' a$ o) o3 U
! l1 _$ j* Q0 j, c1 p# O
不必客气,大家互相学习
作者:
生而为赢
时间:
2010-9-30 12:27
最喜欢看这种帖子,有味道!
作者:
hexiaofengxia
时间:
2010-10-5 04:53
学习了,这两种方式对负载的要求除了惯量大小区别外,对电网的反馈污染到底有多严重,这些污染能影响那些用电设备?请各位大虾指点!谢谢!