机械必威体育网址

标题:plc突然断电后会怎样 [打印本页]

作者:liang271887922 时间:2010-8-15 20:41
标题:plc突然断电后会怎样
plc突然断电,程序执行了一半,再上电后,程序是接着断电前的执行还是从头开始?
作者:renova 时间:2010-8-15 21:54
从头执行吧,断电再上电相当于复位了一遍
作者:liang271887922 时间:2010-8-16 12:15
如果这样就不安全了,像电梯,假如到二楼没有电了,再通电后会乱套的
作者:tjxnba 时间:2010-8-17 02:12
是接着断电前的执行
作者:tjxnba 时间:2010-8-17 02:16
是接着断电前的执行
作者:长桥卧波 时间:2010-8-17 09:13
plc突然断电后会程序如何执行,完全取决于写程序的人,而不在PLC.
$ g1 J* d% v0 b在写程序时辅助继电器,状态继电器,都可以用带断电保持的,定时器可以用累积型。
% m1 I% |2 w8 b7 [0 G) E断电后再次通电时,如果想从头执行就用初始化脉冲将上述元件批次复位即可,否则就是从中断处执行。
作者:guochunyi 时间:2010-8-17 09:27
plc突然断电后会程序如何执行,完全取决于写程序的人,而不在PLC.
I6 S" B/ l0 h9 ?; p在写程序时辅助继电器,状态继电器,都可 ... # J d6 k) L* Y. P- W8 u3 b% p( E
CXFLBH 发表于 2010-8-17 09:13

; x% I0 g. j! z$ Q ' M8 {$ `1 H5 ^7 P1 Z7 B
' h( F$ S; Z( C7 \4 O
这个是正确的。。。
作者:wodexine 时间:2010-8-17 10:49
这个取决于程序怎么写!是软件决定,不是硬件决定
作者:liang271887922 时间:2010-8-18 07:34
那就是断电再上电后,pl c要进行新一轮扫描,要想接着断电前的步骤进行,就要把相应的输入点设置为断电保持,让断电前后状态一样
作者:sdydl 时间:2010-8-19 09:14
那要看设计者怎样设计的喽,软件可以决定,硬件同样可以决定。
作者:wodexine 时间:2010-8-23 14:17
不通过程序你能用硬件完全决定?!
作者:秦皇高建 时间:2010-8-24 09:45
plc突然断电后会程序如何执行,完全取决于写程序的人,而不在PLC.. ^0 I6 r5 M8 X* u% k
% o# u* m% q0 A: m( s+ u4 R在写程序时辅助继电器,状态继电器,都可以用带断电保持的,定时器可以用累积型。! |# G* O# Q+ R4 \9 ^" F! U
5 J' ?/ o, Z# N2 B( \; j断电后再次通电时,如果想从头执行就用初始化脉冲将上述元件批次复位即可,否则就是从中断处执行。
作者:jixieshequhuang 时间:2011-12-24 21:09
看你的程序是如何编制的。有些元件是清零的,有些是记忆的
作者:chenning 时间:2011-12-24 21:21
PLC 肯定会从头开始运行,但是某些特殊寄存器里的数值不会清零