机械必威体育网址
标题: 测量变频器输出电压不能使用数字式仪表的原因 [打印本页]
作者: 黄一钫 时间: 2006-10-29 00:02
标题: 测量变频器输出电压不能使用数字式仪表的原因
数字电压表中并无电压线圈,而是首先对被量电压进行采样和模/数转换。在测量变频器的输出电压时,将存在两个问题:fficeffice" />
3 h8 O/ g+ U- j5 c# |1、 变频器的输出电压是经SPWM调制过的系列脉冲波,电压的平均值是通过改变脉冲间占空比来进行调节的。这一点,数字电压表将无法接受,它所采样的将是系列脉冲的峰值,而这些值是不变的,都等于变频器的直流电压,所以,数字电压表不可能准确地测出SPWM调制后的平均电压。
- E) c% l* `$ C% {2、 普通的数字电压表是用来测量工频电压的,所选用的采用元件和模/数转换元件的工作频率是较低的,而SPWM的调制频率为1.5~15kHz,这将导致采样和模/数转换工作的紊乱,所以,就连测得的峰值也往往是不准确的。
& R- @) F/ x* u% w. c* Z
作者: wth 时间: 2006-11-12 19:02
标题: Re: 测量变频器输出电压不能使用数字式仪表的原因
学习了
作者: wmgg688 时间: 2006-11-15 10:48
标题: Re: 测量变频器输出电压不能使用数字式仪表的原因
谢谢了
作者: hexiaofengxia 时间: 2006-11-23 16:57
标题: Re: 测量变频器输出电压不能使用数字式仪表的原因
楼主,指针表的读数正确吗?精度是多少?
作者: 旷野寂星 时间: 2014-11-17 20:01
学习了
作者: DiodioX 时间: 2014-11-17 22:03
hexiaofengxia 发表于 2006-11-23 16:57 % y! `5 P. F6 C% Z" {
楼主,指针表的读数正确吗?精度是多少?
# M: b! m; O0 t8 Y6 p
指针式的电压表测量频率范围:0Hz-10M。可以真正进行有效值测量。- M) X7 j0 J m, S
参见:; S+ u3 Y2 H' H/ X
http://www.baike.com/wiki/%E7%94%B5%E5%8E%8B%E8%A1%A8
/ b* s- Z8 H$ f% y2 T电压表-性能特点: I! L. q* M# d% e( b! B
& {; m4 ~* t) H( O) q
! w9 u- @/ p# y- @- L( U
作者: 赤发鬼李逵 时间: 2015-6-9 15:37
变频器输出的是方波