比例放大板的电信号接口一般有:电源、使能、输入信号、和输出信号。我想请问这个输出的信号有什么作用?
作者:
sutumu
时间:
2010-7-8 09:30
没有输出信号那你要比例放大板来赶什么呢,
作者:
sutumu
时间:
2010-7-8 09:34
我们测毫欧级的接触电阻,其电压信号是毫毫伏的,不能驱动AD模块,如是就在中间加了100倍的放大,我是做机械的啊,
作者:
sutumu
时间:
2010-7-8 09:38
很多专用板上的输出信号要么是接反馈做闭环,要么就是数据采集之类的
作者:
ouyanghai
时间:
2010-7-8 19:32
现场传感器过来的反馈信号,从而放大器才有信号输出。
作者:
英德康
时间:
2010-7-8 21:26
本帖最后由 英德康 于 2010-7-8 21:28 编辑
2 l$ M/ T1 n2 Q5 c
$ l! D6 k$ p2 l$ f2 ]: e
通常放大板都是模拟电压输入,电流放大输出。常见有比例阀的放大板,和传感器信号的放大板。
" R+ ]' I# d P3 e2 A5 I/ d
通常采用PMW脉宽调制方式输出,可利用占空比来调整输出电流的大小,在放大板都有电流大小值的调节旋钮。
5 h" f& [+ R" ~8 e, b9 e$ o% L
采用PWM放大信号,输送距离远,发热小。
作者:
奥迪
时间:
2010-7-28 14:22
对于线性的,输出就是输入信号的复现和增强。对于非线性的,输出则与输入信号成一定函数关系。