机械必威体育网址
标题: 电动调节阀的使用和维修 [打印本页]
作者: shcxfm 时间: 2010-6-30 09:02
标题: 电动调节阀的使用和维修
电动调节阀的使用和维修
1安装使用注意事项
3 }, Z" b( }, Q h新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。, b' z7 c6 S' s6 a5 `$ E! Y
基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)。/ @" l+ L0 e1 f9 i6 `2 R
如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。调节阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面:4 M) V( o4 v4 O6 `& C3 y
(1)调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。
& h3 C9 ]; ~! {(2)调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。
1 P& J, [$ y( p0 }7 d: p4 [3 V(3)安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2 m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。(4)调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。 / Y" D" D; g& x4 l- `* d1 @
(5)为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。 6 K& O& } ` @
同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。
2 Z. c8 k7 ~- z" F; k- u8 u(6)电动调节阀的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3 mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。 3 t6 J4 N5 J# I1 v4 {. ?( l
(7)执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。
! N2 n3 x* K- |* c2常见故障部位及原因分析% ~2 e- P+ g) e3 m" {
调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应重视维护和定期检修。7 U& x9 s: v' c4 ]9 W
不同形式的调节阀,其故障及其产生原因是不一样的。现以*仪表总厂生产的直行程电动调节阀为例,说明电动调节阀的一般故障及检修方法。
% w# Z5 k/ i, D- W4 V; P2.1伺服放大器
5 Z' f: l/ U/ ~$ |, R- }4 ^伺服放大器正常工作状态时:
- R% N% a _ \. ?(1)无输入信号时,不应有输出电压。
5 Y7 ~8 w7 m2 z* K* ]7 W! \: ]* D7 H* N(2)开环死区电流≤160 μA(Ⅱ型为100 μA)。
% o: i' \: I2 D x% F3 t! \(3)输入信号>240 μA(Ⅱ型为150 μA)时,输出负载电压为205~220VAC。
(4)输出电压基本对称。
8 s9 C. d6 p+ z5 c若伺服放大器工作不正常,则各部分可能有以下几种情况:
2 j/ X' j" Z; r$ h(1)前置磁放大器3 y$ d, i. `& j. }; [! g: b) g
①无信号输入时,双拍磁放大器输出通过电位器W101可调至零。不能调零则可能是:
# B, s) B8 ^$ @# xA、变压器W101脱焊或损坏。) \) m% ^8 M! o$ e, ~$ j
B、电阻R110、R111和电解电容C101、C102虚焊或脱焊。
/ R% |9 m$ E% h( v# S0 `* ~" n. g) gC、二极管D105~D108虚焊或损坏。& W* e6 \4 b. G/ C+ d1 P/ a4 P9 _
D、偏移电流不正常。
" f( w% V8 C/ JE、交流绕组不对称。5 T) ]5 g- W0 ^1 ^' b5 A
②有输入信号,但无输出或输出不对称可能是:
; u* k& ]: F' Y3 P' B* [; CA、变压器B301供交流绕组电流的次级端电压不对称。* z5 d# V( Z, C2 w- }. [
B、电阻R110和R111的阻值有变化,电解电容C110、C111损坏。5 K0 a( s% Y7 ^! M
C、交流激磁绕组短路。
1 P" ~7 G2 D6 ~# V" wD、二极管D105~D108中有个别管损坏或虚焊。
+ g& n( {2 k7 P) I
摘自:上海创新阀门厂
作者: shcxfm 时间: 2010-6-30 09:05
(2)触发器有输入时,其中一侧触发器在示波器屏幕上应有脉冲信号,改变输入信号极性,则另一侧触发器有脉冲信号。两组触发脉冲个数和幅值应基本相同。否则有以下几种情况。- M+ D1 E3 N l. j
①无输入信号(前置磁放大器在正常工作状态下),输出端有触发脉冲,可能是:
) g. [+ o, t( fA、有触发脉冲输出一侧的三极管损坏,或者是c、e极虚焊。8 K' S2 G6 l2 I' b s
B、电阻R204、R205、R208、R209阻值有变化。$ [. R: i+ _/ i
②有输入信号,输出端无触发脉冲,可能是:; @( w/ e- |1 T7 c
A、无输出脉冲一侧的三极管、单结管损坏。
# J$ o' U+ h3 o! sB、无输出脉冲一侧的脉冲变压器初级或次级断路或短路。
8 f4 `$ j& B% b v; I% V/ c ^C、无输出脉冲一侧的二极管(D207或D208)短路。 I1 [ z7 ~4 K1 k
③输出触发脉冲不正常有以下几种现象:7 s d6 T2 f: t) B# t# J0 _+ E
A、无信号时两组触发器有脉冲输出,加信号后又都正常,可能是电解电容C202或C203虚焊。! T \8 m! K& `4 G6 U( z! B. O
B、开始触发器两侧输出都正常,工作一段时间后,输出脉冲逐渐消失,可能单结管有问题。9 A" A1 Z7 y1 c$ _$ N. S q
C、输出出现正、负脉冲,可能是二极管D207、D208被击穿或虚焊。
: B$ n7 {- i7 G# P+ o) L5 d2 M$ m( x! E, B7 k
③输出触发脉冲不正常有以下几种现象:
" C' |6 k" h, s) JA、无信号时两组触发器有脉冲输出,加信号后又都正常,可能是电解电容C202或C203虚焊。: @; n2 o" t+ B5 x
B、开始触发器两侧输出都正常,工作一段时间后,输出脉冲逐渐消失,可能单结管有问题。
& S1 W. K' O$ w/ S) Q3 d! S4 l5 MC、输出出现正、负脉冲,可能是二极管D207、D208被击穿或虚焊。
/ m% C. P. d' x- }0 c(3)经过上述检查和维修,在控制回路无故障情况下伺服放大器应能正常工作。否则有以下两种情况:
7 \% G Q: k( s/ H! o①无输入信号时,有输出电压(电压接近220VAC)则可能是:$ q/ N& _" l+ X k
A、可控硅SCR1、SCR2损坏。% v2 q1 ?% E3 L& h7 ]
B、电容C301、C302被击穿。
: O; h5 K1 q H& J( {' t②有输入信号时,无输出信号或输出电压偏低,则可能是:" \3 i2 T# h1 ^: ?
A、二极管D301~D308中有被击穿的。! k, e9 k% ~. l: y/ z4 c; R+ m$ V" H
B、可控硅SCR1、SCR2损坏。
: |8 [# R4 ]/ u% l7 _9 U+ @2.2调节阀! i6 `" r! X2 ^& `/ p0 v
当输入4~20 mA信号时,调节阀阀杆能在额定行程内随信号变化而上、下移动自如。如不能正常动作,可能有以下故障:8 @6 e& L' u8 [7 f7 u% u
①操作手轮感觉异常
: `. }8 a/ d4 g; F3 VA、感觉太轻,可能是手轮卡销脱落或断裂。0 {% Q8 |. z- ^/ o( E% C* x: S
B、感觉太重或旋不动。减速器内有异物卡塞;阀芯与衬套或与阀座卡死;阀杆严重弯曲。
* J$ W, I1 X3 B. i0 c$ f0 L* H②输入4~20 mA信号,调节阀不动作。) Y4 p9 w9 j; K# Z( b
A、系统接线有误。
$ y# c# |' [0 v) W& r2 |5 z: e6 XB、电机分相电容CD损坏。
* M9 d/ S1 }6 d0 O: h6 }C、电机接线开路。
& T: m1 e/ W1 _5 s7 WD、阀芯脱落或阀杆断裂(此时执行机构有动作)
# A& p5 c$ b- H) P- J3 x- T7 b③输入4~20 mA信号,调节阀走不完额定行程。
- y/ g. z" X3 v' _9 d6 hA、差动变压器位置未调好。
9 c2 X6 c5 N( a& ?4 p3 {% gB、二极管D701~D712中有个别损坏。
j2 [, [' G. n# pC、三极管BG701损坏。
; `% p0 D" e. Z) V- ^9 V9 i(4)现场使用时的其它故障。. X- w1 S( b# b; f: q2 ^
①阀震荡、鸣叫。
# Y/ c7 O( F& `! A2 IA、灵敏度调得太高,执行机构产生振荡。& V K2 n2 V$ T
B、流体压力变化太大,执行机构推力不足。. y. t$ j7 V% t* d% }
C、调节阀选择大了、阀常在小开度工作- z. e G5 S/ ~. D5 I8 S
4 K. A$ A# E$ q) o/ E7 x" r; q
摘自:上海创新阀门厂