各位师傅好: 请看图片是一个250W  220V 的交流电机, 下面那个是调速器, 是一个研磨机上用的 请问应如何连接才能保证电机接地, 因为工作环境有水, 一定要保证安全. 请各位师傅指点, 我不是学电的, 一点 ...

回复

a1b1c1 发表于 2010-10-9 11:10:28
回复 10# 东海fyh126


    不可以,工作零线和接零零线是不同的,现在工厂都有专用的接零零线。
duyongbs2006 发表于 2010-10-8 14:02:02
我不懂那个,顶一下吧
十玖漏 发表于 2010-10-7 16:30:15
若是单相电机,重新换根电缆线,保证里面有三根线,两根是零线和火线,另一根是接地线。加个三脚插头,在电机打个螺孔,用螺钉把接地线接上就可以了
十玖漏 发表于 2010-10-7 16:27:27
若是单相电机,重新换根电缆线,保证里面有火线,零线和接地线。加个三脚插应,在电机加个螺孔,用螺钉把接地线接上就可以了
十玖漏 发表于 2010-10-7 16:21:51
接线盒内应该有有接地线的的标志吧,与三色线(接地线)接上就可以啊,
薛觉 发表于 2010-7-9 12:38:49
220V是单相的,没有所谓的三股接FG,一根火线一根零线,FG接地一定要接,如果机床本身不带地线的话(可能性很小),可以单独拉一根地线过去,接到电源盘的地线端子上,电机看着不错应该防水,但是要确保接线盒密封性好也一样能防水。

评分

参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20

查看全部评分

石开 发表于 2010-7-6 19:11:54
学习了,
但没觉得精华在哪...
guochunyi 发表于 2010-7-5 17:27:37
不能接零的,万一变压器端的零线断了,电机外壳就带电了。可以把电机外壳和设备金属连接到一起,但后单独打接地极。
zhao1980 发表于 2010-7-5 14:46:10
我不知道,但帮顶一下吧。