这样一种情况:水泵需要安装在一楼,设备放在三楼,高度差20米。三楼的设备是喷水设置,但喷水压力有两种要求,
一种是喷水压力为0.2-0.3MPa,另一种喷水压力是1.5-2MPa,想请问各位前辈在这种情况下,能否只选择一个泵来满足
4 b+ y/ |. K/ ?2 x, J( H这两种不同的喷水压力要求?
7 \" c# H9 L: s. S比如我选择泵的扬程是H=(高度差20米+加上出口压力高度21米(2MPa))*1.2=50米。
4 c7 t% ?9 ^" t1 L4 U2 s0 L有个疑问是我选择50米扬程后固然可以满足2MPa压力的要求,但对另一设备0.2-0.3MPa压力要求会否太高,此设备的喷水
& O% M. B" y- e6 Q: T压力必须是0.2-0.3MPa的,因为不想用两个泵分别增压,两套管道太麻烦,这样选择可以吗,影响大吗?若是不可以的话,有
$ \( c- F! N3 [- M. C- [7 \8 i什么其他的解决方法没?
欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |