机械必威体育网址

标题:变频器与PLC通讯的精简设计 [打印本页]

作者:lzhuan 时间:2010-5-30 14:03
标题:变频器与PLC通讯的精简设计
变频器与PLC通讯的精简设计 - N1 _1 ^9 E& x. G
1、引言
& R2 l2 |6 z. z- o! N3 K9 T& T5 k% t在工业自动化控制系统中,最为常见的是PLC和变频器的组合应用,并且产生了多种多样的PLC控制变频器的方法,其中采用RS-485通讯方式实施控制的方案得到广泛的应用:因为它抗干扰能力强、传输速率高、传输距离远且造价低廉。但是,RS-485的通讯必须解决数据编码、求取校验和、成帧、发送数据、接收数据的奇偶校验、超时处理和出错重发等一系列技术问题,一条简单的变频器操作指令,有时要编写数十条PLC梯形图指令才能实现,编程工作量大而且繁琐,令设计者望而生畏。 4 I( Q: y( l6 q0 f* L g- g
本文介绍一种非常简便的三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器的方法:它只需在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块; 在PLC的面板下嵌入一块造价仅仅数百元的“功能扩展存储盒”,编写4条极其简单的PLC梯形图指令,即可实现8台变频器参数的读取、写入、各种运行的监视和控制,通讯距离可达50m或500m。这种方法非常简捷便利,极易掌握。本文以三菱产品为范例,将这种“采用扩展存储器通讯控制变频器”的简便方法作一简单介绍。 . P1 s, k- ?9 J: G6 _; n. Q
2、三菱PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置 4 }+ ~& K+ h: I
2.1 系统硬件组成 0 ~6 p0 K9 Y* P, `# M* T
FX2N系列PLC(产品版本V 3.00以上)1台(软件采用FX-PCS/WIN-C V 3.00版); - T2 ]& g0 z5 Y0 [, F) f$ G
FX2N-485-BD通讯模板1块(最长通讯距离50m); + A, L$ _4 g9 |; ^. S
或FX0N-485ADP通讯模块1块+FX2N-CNV-BD板1块(最长通讯距离500m); . I7 B9 S; v/ U- Q" X
FX2N-ROM-E1功能扩展存储盒1块(安装在PLC本体内); + s/ K5 Y1 S0 \. c) F0 ~
带RS485通讯口的三菱变频器8台(S500系列、E500系列、F500系列、F700系列、A500系列、V500系列等,可以相互混用,总数量不超过8台;三菱所有系列变频器的通讯参数编号、命令代码和数据代码相同。);
2 p) h* L6 h- a S3 lRJ45电缆(5芯带屏蔽);
# p: q& J z. @# r" E/ v9 U5 j终端阻抗器(终端电阻)100Ω;
! J0 \ b6 n# |) S/ C5 P0 ]; \选件:人机界面(如F930GOT等小型触摸屏)1台。 8 A9 Y' U0 _ Q1 A/ X7 v% w$ S2 _
2.2 硬件安装方法
+ h, y/ C. w/ B9 M1 ^4 D! u(1) 用网线专用压接钳将电缆的一头和RJ45水晶头进行压接;另一头则按图1~图3的方法连接FX2N-485-BD通讯模板,未使用的2个P5S端头不接。 9 q; |& q! M; z. [; p
(2) 揭开PLC主机左边的面板盖, 将FX2N-485-BD通讯模板和FX2N-ROM-E1功能扩展存储器安装后盖上面板。
6 w* S y0 H& S' h(3) 将RJ45电缆分别连接变频器的PU口,网络末端变频器的接受信号端RDA、RDB之间连接一只100Ω终端电阻,以消除由于信号传送速度、传递距离等原因,有可能受到反射的影响而造成的通讯障碍。
3 O: B' }! T ]% c0 R+ \2.3 变频器通讯参数设置 ( Z/ d" i# V: s0 h
为了正确地建立通讯,必须在变频器设置与通讯有关的参数如“站号”、“通讯速率”、“停止位长/字长”、“奇偶校验”等等。变频器内的Pr.117~Pr.124参数用于设置通讯参数。参数设定采用操作面板或变频器设置软件FR-SW1-SETUP-WE在PU口进行。 $ Y2 F8 {: X) @ b8 r7 Z
2.4 变频器设定项目和指令代码举例 + g6 M* e: u) D' ~8 P
2.5 变频器数据代码表举例 " C0 Z4 _" r5 O4 R+ G
2.6 PLC编程方法及示例 ! S, r& T* e6 \; f/ g. a3 W
(1) 通讯方式
4 a7 L5 i# C4 H) R( t3 hPLC与变频器之间采用主从方式进行通讯,PLC为主机,变频器为从机。1个网络中只有一台主机,主机通过站号区分不同的从机。它们采用半双工双向通讯,从机只有在收到主机的读写命令后才发送数据。
: }" d2 R# P: D$ V4 U/ p, Q(2) 变频器控制的PLC指令规格
- w+ N. j6 W1 v' p1 S. C(3) 变频器运行监视的PLC语句表程序示例及注释 " A& L3 b6 P/ v$ L
LD M8000 运行监视; 4 r# J* F# C( }* C% _& l- m: Q6 C
EXTR K10 K0 H6F D0 EXTR K10:运行监视指令;K0:站号0;H6F:频率代码(见表1); D0:PLC读取地址(数据寄存器)。
2 z% m! r4 X) k* X) f& i5 b) C: h$ r指令解释:PLC一直监视站号为0的变频器的转速(频率)。
' T3 {0 ^4 [, c(4) 变频器运行控制的PLC语句表程序示例及注释 4 r/ y( T2 d6 _" t. Z
LD X0 运行指令由X0输入; 7 B1 U: N5 M$ I9 Z# Z! R
SET M0 置位M0辅助继电器;
; N" H1 Q9 P O' h% sLD M0 EXTR K11 K0 HFA H02 EXTR K11:运行控制指令; K0:站号0;HFA:运行指令 H02:正转指令。
; X0 M& \1 t) L9 j" n& [4 G# \AND M8029 指令执行结束; & \1 i& K5 j e% e" J
RST M0 复位M0辅助继电器。 / ]% S2 H; u" s& M" r
指令解释:PLC向站号为0的变频器发出正转指令。
: O2 S% x8 @( L& b(5) 变频器参数读取的PLC语句表程序示例及注释 1 b% U2 C: |: V" { P% H
LD X3 参数读取指令由X3输入;
8 r |8 @5 M7 WSET M2 置位M2辅助继电器; ) ]; N& t& h4 Q* A' Q5 S" s
LD M2 EXTR K12 K3 K2 D2 EXTR K10:变频器参数读取指令; K3:站号3;K2:参数2-下限频率; D2:PLC读取地址(数据寄存器)。 7 t4 t. n$ q1 H4 D
OR RST M2 复位M2辅助继电器。
" U1 O- n7 ^+ }" X9 ~指令解释:PLC一直读取站号3的变频器的2号参数-下限频率。
( ]7 u# S. |! w. o3 D- \5 j, ~' J(6) 变频器参数写入的PLC语句表程序示例及注释
) J" b, _+ t6 F& [6 t8 ]% h- bLD X1 参数变更指令由X3输入; ; O6 A* g8 H$ G4 S3 p# s/ w6 p6 D2 [
SET M1 置位M1辅助继电器; 8 @* n$ d6 V' P# N4 w" a
LD M1 EXTR K13 K3 K7 K10 EXTR K13:变频器参数写入指令;K3:站号3;K7:参数7-加速时间;K10:写入的数值。
1 R, u+ |& F8 }1 D( r# fEXTR K13 K3 K8 K10 EXTR K13:变频器参数写入指令;K3:站号3;K8:参数8-减速时间; K10:写入的数值。
. h' c* I) f0 iAND M8029 指令执行结束;
" F$ T0 D- ?1 TRST M1 复位M1辅助继电器。 ' w+ w/ L3 o$ p' s. s4 B
指令解释:PLC将站号3的变频器的7号参数-加速时间、8号参数-减速时间变更为10。
2 p. l; t$ ~7 |2 E/ c H8 c% w3、三菱PLC控制变频器的各种方法综合评述与对比
4 S( d/ g ]: {) _8 P3.1 PLC的开关量信号控制变频器
/ M$ b1 y7 |! T% P0 V9 l' T1 |' DPLC(MR型或MT型)的输出点、COM点直接与变频器的STF(正转启动)、RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)、输入端SG等端口分别相连。PLC可以通过程序控制变频器的启动、停止、复位; 也可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速度运行。但是,因为它是采用开关量来实施控制的,其调速曲线不是一条连续平滑的曲线,也无法实现精细的速度调节。这种开关量控制方法,其调速精度无法与采用扩展存储器通讯控制的相比。 ; X1 A- D$ [" L8 z4 l$ O) t
3.2 PLC的模拟量信号控制变频器 3 ]5 y6 g3 c7 f% V3 B( L. ]6 Z
硬件:FX1N型、FX2N型PLC主机,配置1路简易型的FX1N-1DA-BD扩展模拟量输出板; 或模拟量输入输出混合模块FX0N-3A; 或两路输出的FX2N-2DA; 或四路输出的FX2N-4DA模块等。
. A% ^1 Z1 }5 I$ A1 y4 P优点: PLC程序编制简单方便,调速曲线平滑连续、工作稳定。
/ u) F& Y- v; {; d0 y: q/ S0 B4 m缺点: 在大规模生产线中,控制电缆较长,尤其是DA模块采用电压信号输出时,线路有较大的电压降,影响了系统的稳定性和可靠性。另外,从经济角度考虑,如控制8台变频器,需要2块FX2N-4DA模块,其造价是采用扩展存储器通讯控制的5~7倍。
* V. C3 l7 h& x5 k# s1 V8 f3.3 PLC采用RS-485无协议通讯方法控制变频器
# Y5 N: F5 {2 M这是使用得最为普遍的一种方法,PLC采用RS串行通讯指令编程。
7 @; Y6 k6 d) E; n: d' q优点:硬件简单、造价最低,可控制32台变频器。 ~; z3 B0 S: O% B; k3 z
缺点:编程工作量较大。从本文的第二章可知:采用扩展存储器通讯控制的编程极其简单,从事过PLC编程的技术人员只要知道怎样查表,仅仅数小时即可掌握,增加的硬件费用也很低。这种方法编程的轻松程度,是采用RS-485无协议通讯控制变频器的方法所无法相比的。
0 O+ U% ^ }* \( H/ I% a" D3.4 PLC采用RS-485的Modbus-RTU通讯方法控制变频器
" K0 |- k4 a& h, y4 A三菱新型F700系列变频器使用RS-485端子利用Modbus-RTU协议与PLC进行通讯。 3 g! L( S, y3 {0 v/ I5 b) ]% g
优点: Modbus通讯方式的PLC编程比RS-485无协议方式要简单便捷。
1 C5 n# R" x6 W5 d# n1 {* @: v缺点: PLC编程工作量仍然较大。
; l0 J' ^7 L' m$ E7 `6 Z3.5 PLC采用现场总线方式控制变频器
S3 s9 S4 ^0 N9 N三菱变频器可内置各种类型的通讯选件,如用于CC-Link现场总线的FR-A5NC选件; 用于Profibus DP现场总线的FR-A5AP(A)选件; 用于DeviceNet现场总线的FR-A5ND选件等等。三菱FX系列PLC有对应的通讯接口模块与之对接。 $ J8 _5 k9 M4 I
优点: 速度快、距离远、效率高、工作稳定、编程简单、可连接变频器数量多。 + |) z0 U. z: D2 E- _& w, ^2 S
缺点: 造价较高,远远高于采用扩展存储器通讯控制的造价。
5 j7 f: x) |& {+ d4 }, h; h& h, s, B综上所述,PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的方法确有造价低廉、易学易用、性能可靠的优势; 若配置人机界面,变频器参数设定和监控将变得更加便利。
6 I _9 G) P- A1台PLC和不多于8台变频器组成的交流变频传动系统是常见的小型工业自动化系统,广泛地应用在小型造纸生产线、单面瓦楞纸板机械、塑料薄膜生产线、印染煮漂机械、活套式金属拉丝机等各个工业领域。采用简便控制方法,可以使工程方案拥有通讯控制的诸多优势,又可省却RS-485数据通讯中的诸多繁杂计算,使工程质量和工作效率得到极大的提高。但是,这种简便方法也有其缺陷:它只能控制变频器而不能控制其它器件;此外,控制变频器的数量也受到了限制。
4 Q1 x6 U4 g( d1 l4、结束语 7 H% y+ q7 K; `9 C
本文较为详细地介绍了PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的简便方法,并综合评述了三菱PLC控制变频器的各种方法。深入了解这些方法,有助于提高交流变频传动控制系统设计的科学性、先进性和经济性。读者可以根据系统的具体情况,选择合适的方案。本文重点介绍的简便方法尽管有其缺陷,但仍不失为一种有推广价值的好方法.
作者:pigeattiger 时间:2010-6-2 11:18
若有西门子300PLC和ABB/SEW/HITACHI变频器通讯的实例就最好了。
作者:tigerguo1975 时间:2011-2-11 16:36
不错的文章,学习了。
作者:chenzhichu1988 时间:2011-2-18 00:17
楼主可不可以提供些,变频器跟数控装置的通信资料啊?
作者:fei2011 时间:2011-2-18 15:47
新来的,进来学习.............
作者:ZDH2011 时间:2011-11-28 16:35
好长的控制模式啊,很难看懂的




欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) Powered by Discuz! X3.4