机械必威体育网址
标题:
7.5的电机 380的电压,需要选多粗的电缆?
[打印本页]
作者:
chiqingzjg
时间:
2010-5-21 10:20
标题:
7.5的电机 380的电压,需要选多粗的电缆?
7.5的电机 380的电压 需要选多粗的电缆
是不是4*4(6)mm2 的。谁能给我解释一下这个4*4(6)mm2 是什么意思啊???
作者:
曹新辉
时间:
2010-5-22 20:21
这是4芯4平方电缆或者4芯6平方电缆,但是7.5的电机最多用2.5的电缆就够了
作者:
西北虎
时间:
2010-6-1 16:10
7.5千瓦的电机15安的电流你去查吧
作者:
湘里狼
时间:
2010-6-1 16:40
要用到4平方的,因為電機啟動的瞬間,電流很大
作者:
东海fyh126
时间:
2010-6-1 17:27
没有这种规格,常见的是3*4(6)mm²+1.5mm²俗称3+1电缆
作者:
2266998
时间:
2010-6-1 17:41
这东西不能乱猜,要先确定埋设方式,再定当地气候,外部条件都有了,查一下电缆手册,各厂家的载流量还有区别,慎重为好,
作者:
见习生小王
时间:
2010-6-2 10:10
建议楼主查一下电气安装手册,再下手。
作者:
大萝卜
时间:
2010-6-2 21:41
一般按经验是1平方的电缆线可承受4A电流,
作者:
黎中
时间:
2010-6-4 10:57
正常情况下,铜心线6安/平方MM这样算,只要电机不经常频繁起动电流为,KW数*2~2.5就OK了,
作者:
tianqilq
时间:
2010-6-26 09:49
还要看其他的外围电路 一起算进去 不然算出来的理论值可能太小
作者:
zhouxiao
时间:
2010-6-26 13:07
平常2.5mm2就够了,频繁正反转启动用大点的
作者:
前景钱
时间:
2010-6-26 21:48
电气方面的知识以后要多学一点。不然会被动的
作者:
789KK
时间:
2010-6-27 14:17
回复
1#
chiqingzjg
用3×
作者:
789KK
时间:
2010-6-27 14:24
用3×4×1.5(mm)2的电缆就可以了
作者:
薛觉
时间:
2010-7-13 08:27
没有这种规格,常见的是3*4(6)mm²+1.5mm²俗称3+1电缆
3楼正解!
作者:
白马笑西风
时间:
2010-7-18 17:43
4平方够了!如果起动频繁那就用6平方的吧。
欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/)
Powered by Discuz! X3.4