先导式电磁阀打开后断电,还是无法关闭!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-5-12 23:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁是FDF型的 用在空调中的,常闭型的,阀在线圈通电打开后断电无法关闭一般有哪些原因引起的???请大虾们指教。
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2010-5-13 11:48:07 | 只看该作者
是不是阀品质有问题,我们经常出现此种情况,电气路无问题,试了几次,就是阀坏了。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2010-5-13 12:10:21 | 只看该作者
我们是做这个阀的  想问下发生这个问题的原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2010-5-14 16:01:41 | 只看该作者
估计是阀坏了吧,我们的换向阀业出现过这种问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2010-5-15 13:27:54 | 只看该作者
阀卡阻,无法在其他力作用下复位(如弹簧等)
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2010-5-15 14:11:06 | 只看该作者
电磁阀中衔铁通电吸合,再次断电后,作用在衔铁上的主要作用力有复位弹簧力、摩擦力和剩磁力,复位弹簧要克服摩擦力和剩磁力才能将衔铁复位。所以楼主可以从这三方面来分析,如果电气参数如电流电压没有特别大的变化,那剩磁力应该不会有变化,这时就考虑弹簧和摩擦力,弹簧力有可能弹簧使用时间较长造成性能下降,或者有杂质等原因造成衔铁运动摩擦力增大,具体要拆开检查一下才能确认。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2010-5-16 00:13:31 | 只看该作者
电磁阀中衔铁通电吸合,再次断电后,作用在衔铁上的主要作用力有复位弹簧力、摩擦力和剩磁力,复位弹簧要克 ...
$ c" l- K: O" Y: A2 S2 x大成若缺bj 发表于 2010-5-15 14:11
$ e9 B! U! X8 s' d
4 u' b# \; z9 u$ G$ D) O
  回答的很好....顶了..
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2010-5-16 14:09:00 | 只看该作者
把阀拆开看看,是弹簧坏了还是有脏东西堵了~
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2010-5-16 22:36:59 | 只看该作者
应该是阀芯卡或者是弹簧不能够回复弹性了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2010-5-19 11:34:51 | 只看该作者
同意上位观点,排除以上故障,卡阀芯原因可能是液压油存在杂质,建议清洗系统。如果延误,后果非常严重。