一台PC与三菱FX2N连接,传输程序时提示"通讯出错"
[打印本页]
作者:
liukai19760410
时间:
2010-3-29 21:29
标题:
一台PC与三菱FX2N连接,传输程序时提示"通讯出错"
一台个人电脑与三菱FX2N连接,传输程序时提示"通讯出错",不知道是什么原因.
作者:
曹新辉
时间:
2010-3-30 22:23
检查PLC通讯接口是否损坏,检查通讯电缆是否损坏,检查PC通讯设置是否正确
作者:
liukai19760410
时间:
2010-4-1 19:42
pc通讯该如何设置?其它应该没问题.
作者:
fxm2020
时间:
2010-4-1 20:13
要看是何类软件,win还是 GX的
作者:
fxm2020
时间:
2010-4-1 20:16
如果是GX的,要重安装下通讯共通软件EnvMEL,一般的人这个软件坏了才无法通讯
作者:
liukai19760410
时间:
2010-4-3 20:35
软件是WIN-C,通讯时进度条传到一点点就停止了,有时候还引起电脑死机.
作者:
gxnnztw
时间:
2010-6-9 15:17
把软件卸载,重新装软件看看,
作者:
wuyunxiangll
时间:
2010-6-9 17:44
顶一个 很实用 找了很久
作者:
_厚德载物
时间:
2010-7-5 10:22
回复
1#
liukai19760410
$ V# U# {$ X% q2 H, x, s
# y2 [! L2 ]4 |6 @4 ]
1 j- J3 Z. w g# B
看看连线的型号对吗?
作者:
guochunyi
时间:
2010-7-5 17:31
FX2N的通讯参数是起始位7,偶校验,停止位2,波特率9600. 串口的通讯线型号是SC-09。
. m8 d( Q5 N- \
不过市场上出现了好多假冒仿造的日本三菱的,是深圳三凌,模样和标志和真正的日本三菱一样,但有时候不能通讯。