机械必威体育网址

标题: 冷却塔风机的检修 [打印本页]

作者: ziwo2004    时间: 2006-10-14 10:46
标题: 冷却塔风机的检修

我所在公司现有多台冷却塔风机,是保定螺旋浆制造厂出品的,现已使用多年,现请教各位兄弟姐妹,有无这方面的检维修资料。

( W: X" U5 a! m% t* w( k8 w

型号  LF--60  每分钟165转    55KW

5 L' e. _6 ?; @4 U' o

若有,请赐教! 可发邮件:  sq16549@163.com


作者: 钢铁机械    时间: 2006-10-14 10:50
标题: Re: 冷却塔风机的检修
检修过这种风机但这方面资料没有哈哈
作者: 三弓    时间: 2006-10-14 11:04
标题: Re: 冷却塔风机的检修
我也在找这些资料.只有些风机标准号,按图索骥吧!
. J6 t2 m) f3 p" P6 n0 A- z, c( m6 j# r
别忘了找到了给我传一份啊.先谢谢了!
作者: ziwo2004    时间: 2006-10-18 09:30
标题: Re: 冷却塔风机的检修
二楼的兄弟,能谈谈检修的经验吗?
作者: 钢铁机械    时间: 2006-10-18 18:46
标题: Re: 冷却塔风机的检修
我检修过冷却塔风机,也是螺旋桨式的,检修前断电,将螺旋桨上的螺栓和压盖拆下,用吊车将螺旋桨吊出(螺旋桨的轴孔是带锥度的很容易搞定的)。下面是一个圆柱.伞齿轮2级减速机,减速机下面有三个地脚螺栓,减速机与电机之间有传动轴连接。减速机与传动轴连接处,传动轴上有一个向心球轴承要将轴承放进减速机的连轴器中,注:传动轴带滑键联轴器可伸缩但两个联轴器的轴承不好对。; Y8 q+ B$ \1 b6 c# y; D" m# b& g. D2 p

$ u; B- m; I5 d' L4 T  G' Y$ X. k* z, K6 O! D$ G+ t
6 T6 M1 H0 Q6 `
仅供参考
作者: liangzujun    时间: 2007-1-15 12:54
标题: Re: 冷却塔风机的检修

2楼的兄弟,能谈谈你检修的经验及感想嘛?

7 f* l* T+ V" D+ s# ~

以便大伙一块交流交流!

$ {% L7 y; f& P* {5 r+ G. u

更有助于在此行业奋斗的人能提供帮助!!


作者: 东方浪子    时间: 2008-2-17 08:35
总则
% V2 F! x8 |7 s1.1  适用范围% Y8 _4 B6 w$ X$ b" f7 D
  本规程适用于风量3000—200000m3/h的单级或多级离心式风机的维护及检修。   . I( Q; k! L! e) c! r
1.2  结构简述
2 e6 c3 t6 L8 g9 B+ L    离心式风机由机壳、叶轮、轴及轴承箱等主要部件构成;一般由电动机驱动,驱动机与风机之间有时有变速装置。' F7 p7 I/ q4 P/ P$ S4 D
1.3  设备性能   
; [1 p# }) e% T0 c0 R0 Q  部分离心式风机的性能
  L  T+ e; v: A, D* V2 k' u4 n日常维护
& J. }' O4 V/ u, j4 a, q3.1.1  每班检查润滑油油位、油压、油温及冷却水管线是否畅通,水量是否满足需要。! w) ?( f  ?4 G2 E- O9 X) N
3.1.2,每小时检查一次风机运转状况,有无异常振动和杂音。电机温升和电流是否超过允许值,风量、风压是否满足生产需要。
) M7 A! J& L+ c7 t  u% p7 @3.1.3  做好巡回检查工作,每班检查各密封点有无泄露,连接螺栓有无松动,并及时消除缺陷。
* [+ j/ B' ?2 ?" v$ _3.1.4  做好设备的清扫、清洁工作。
% H/ g; @0 _  D. A9 r2 z) ]% l( d3.2  定期检查内容
9 J: k) e! T6 O% e    用测振仪对风机轴承进行监测,每10天—次,并做好记录,振动值应符合表2规定。2 [- v' J1 e/ O
转速,r/min        ≤1000        ≤1500        ≤2000        ≤2500        ≤3000        ≤40007 q* M  N' ^3 ^9 G& |
双振幅,mm        ≤0.10        ≤0.08        ≤0.07        ≤0.06        ≤0.05        ≤0.04, y% I9 ~; n6 l" I; L' b9 ]

, U$ _. L1 N+ K* A3.3  常见故障处理方法
# g; w% s, C* N3 n3 o5 S4 }    常见故障及处理方法见表3。
, t% _: ]# K" k6 l5 q4 j3.4  紧急情况停车
3 @+ l/ A/ @) K    遇有下列情况之一时,应紧急停车:
& M& ^9 f/ D) a7 p  E  ?. `4 oa.        风机出现异常振动和异响;, }$ T+ h6 a. I/ R/ C
b.        轴承过热;% ^- ~" Y$ ~; d1 Y' i1 e8 \
c.        电流超过额定值,调节无效;
! @& v% o! A1 Xd.        其他危及安全运行的情况。3 @, c( j" g5 @
检修内容
) \; l+ C/ B" |/ e- i4.2.1  小修& o: l( d% i" b/ s7 G, R: N
4.2.1.1  检查、紧固各部联接螺栓。  s  M1 I# ~! I( \* H( X, @9 f7 S) Q4 O
4.2.1.2  消除设备局部缺陷。          P4 h- s4 V$ D: d- i! i6 S/ B; G: Y
4.2.1.3  清除管道杂物、水垢。
2 s3 \9 ^, }% T. P. ]$ \; I2 n4.2.2中修$ {  u) \: ?5 N9 o5 x5 c8 `& B
4.2.2.1  包括小修内容。" J+ `1 |; A1 C5 D  h7 e
4.2.2.2  解体检查各部件磨损情况,视情况予以修复或更换。9 \! G2 j; t: D6 ]5 o
4.2.2.3  调整各部位配合间隙,达到规程要求。   
$ o5 Z1 q* g, _" c4 y# l& n0 Y! S9 n4.2.2.4  校验压力表,风量表及其他仪表装置。  . E* Z+ {' [5 s$ [
4.2.3  大修
5 Z3 b  g, N- E: u9 R% ~4.2.3.1  包括中修内容。
, }% n* s3 l& b! k; ?4.2.3.2  叶轮静平衡,重要的风机转子做动乎街。   
* I! `: x) j3 O" q$ h4.2.3.3  检查轴弯曲情况,及转子组件径向跳动,视情况予以修理或更换。
. ~! \5 N+ R2 _5 u+ Q4.2.3.4  检查调整机体水平,并消除因风管下沉成吊架松动带来的附加应力。0 W3 ^$ J8 D( @) v. Y
4.2.3.5  更换润滑油(脂)。   
, D* D' `, H) G0 O7 _* u4.2.3.6  设备与管道防腐。
; v) z; R* _6 w/ f; I3 o维护安全注意事项
  L1 f* B9 _! i! G* _. I/ d5.1.1  严格按操作规程启动、运行与停机。  B+ U8 A5 \# _, s) w6 f# Y
5.1.2  设备运行时禁止擦试运转部位。3 J# j7 {. M/ c7 N. W! q
5.1.3  联轴器或传动皮带应有良好的防护装置。
2 r4 f4 s3 n+ |; ^8 G9 Z5.1.4  电机外壳应有良好的接地。$ P3 n7 {% b* e$ t: x  e
5.1.5  不得断水(冷却水)运行。
5 W; c! h: X9 ^4 m& p+ [3 ^5.2  检修安全注意事项
2 @. d; X- J1 x+ @* x; `7 J! C5.2.1  检修前应按规定办理检修任务书。
' w0 v3 [" e6 G( i- U$ T- A% u5.2.2  检修前必须切断电源、水源,并在电源处挂“有人工作、禁止合闸”的标志牌。
, e* s5 i/ O' y7 N5.2.3  吊装电机、叶轮、壳体时,严禁人员在吊物下往来、停留。4 g! L; u. K# ^- H
5.2.4  需在生产现场进行动火作业时,必须办理动火证,经许可后方可动火。5 ]/ ~* |" |; E* v: G; z- v( R* f
5.3  试车安全注意事项
  ]  k0 ^( s6 {! G2 O% i" b5 n: j5.3.1  试车工作应由专人负责,统一指挥。
) b6 Y# K+ f" g9 V( Y0 U4 C( z2 r% T5.3.2  试车应由专人操作,操作者应持有岗位的“安全作业证”。
" Q. {" d$ k4 j7 J. b; e& r5.3.3  设立明显的试车标志,禁止无关人员进入试车现场。
8 D' G- {9 S) b( l' T7.3.4  试车中注意风机的运转是否正常,如发现异常应立即停车检查、处理,消除后重新试车。
作者: 鼠标    时间: 2008-4-23 16:06
我曾今参与维修维护过,我总结了以下几点:- ~. |: F  D4 [8 L& Q: f: {
1、电动机和变速箱固定牢靠,尽量减小振动,是其相对水平,避免连接处受应力。) S- U0 m6 |  A' _5 b7 c, q
2、电动机的防潮(有很多电动机出现进水尤其是电动机温度变化比较大时)。
# T; _9 ^& L$ W  @2 r3、扇叶的平衡尤其是需要拆除扇叶时要做好编号以及位置标识(甚至螺栓也要尽量编号),良好的平衡能延长使用寿命。
7 r2 q' f( F, Y& R6 o4、变速箱的润滑油应保持液位,定期巡检和更换(视负荷情况更换,更换是要彻底清洁变速箱),电动机的轴承定期加润滑脂(密封轴承可以15000H或根据负荷情况更换)、定期更换。
% U# w4 ?1 d, R5、如果是皮带轮变速传动的就定期清洁皮带轮和皮带、定期打防滑腊,风扇轴支架轴承定期巡检加润滑脂,定期检查连接紧固件(键、销、顶丝),注意两皮带轮轴向的平行和皮带轮的皮带槽的中线在一条直线上。