机械必威体育网址

标题: 转速表的问题---请教 [打印本页]

作者: qdtoyolab    时间: 2010-2-17 18:57
标题: 转速表的问题---请教
最近刚买了个“智能数字转速仪”,传感器用的是接近开关,安装完成以后,转速表只显示“0”,没找出原因,请高人给与指点,谢谢!
+ n2 F% h( C+ Q5 A7 c+ ?# A连接如下图:
作者: 螺旋线    时间: 2010-2-18 10:56
楼主是不是说明书丢了啊?应该讲得很清楚啊!
( o8 @4 S6 A' H' q7 N8 u( u& }3 k开关没选错吧?什么型号的?
5 o0 ~: C+ H) b" H# |4 D: D另外,开关的输出应该接S2吧。S1是接需要放大信号的场合,比如磁开关或涡流传感器,同时将K和S2短起来,实质上还是S2输入信号。
作者: 非池中    时间: 2010-2-18 12:01
转速表是一个成品吧?我也需要一个,是不是需要脉冲信号,大概一个什么价位?
作者: qdtoyolab    时间: 2010-2-18 12:10
接近开关入下图,我试过S2了,也是没有反应,转速表是成品,大约900左右。
作者: 螺旋线    时间: 2010-2-18 13:45
本帖最后由 螺旋线 于 2010-2-18 14:23 编辑 1 j1 s- j& D) g/ S: B* a! `0 T  d4 N
8 _# }; q* ]; b2 d' R0 r. ?4 W
那也不该接S1,要接S2。接好线,让机构转起来(转速慢点,比如每分钟50转),先看接近开关上的灯是不是一闪一闪的,如果不闪说明接线有问题或开关是坏的或开关类型不匹配。然后用万用表直流档量S2和0V间的电压,在开关不触发的时候应该是高电平(就是开关亮的时候),触发时为低电平。
' T2 n; u; [3 g9 L3 S3 r) E至于转速表,不该是坏的吧。俺问问你,你的采样周期的设定得对不对?如果在五倍采样周期内没有检测到完整的信号,那显示就是0.
作者: 螺旋线    时间: 2010-2-18 14:15
本帖最后由 螺旋线 于 2010-2-18 14:21 编辑 2 ?# S( b: a' Z% W6 Q
3 A$ F' ~' e- T
开关图片看不到型号。要用NPN-NC型的。就是不触发时输出高电平,触发时输出低电平的那种。
作者: qdtoyolab    时间: 2010-2-20 19:11
螺旋线大侠: 你好,我的接近开关是:奥托尼克斯 接近开关 PR12-4DP,说明书没了,我用万用表测了测,不触发时输出10V,触发时输出10.5v,我是彻底的晕了,这件事搞了有4,5天了,还没有结果,这是晕了。
作者: 螺旋线    时间: 2010-2-20 20:05
开关型号不对,你换成PR12-4DN2试试看。如果还不行,那就是要设转速表的采样时间了。: L: S' [) G$ {2 W  J- F$ {* T4 ]9 Z
开关的样本你看看:
5 F) B6 C% l" l! x( j, ~2 a[attach]165601[/attach]' i( w* F0 c" a, P/ n7 t
转速表没找到同型号的,但应该都差不多的,看看这个:3 d4 Y- B" d8 S9 x0 E/ O
[attach]165602[/attach]# h6 [8 F3 I1 v0 z+ Y9 {+ C
如果还不能解决问题,那只能质询转速表厂家了,买他东西当然要负责解答疑问的。
作者: 螺旋线    时间: 2010-2-20 20:12
另外,不建议用非齐平式(凸出)的开关,容易坏,要用齐平式(埋入)的。
作者: cmx    时间: 2010-2-20 20:31
本帖最后由 cmx 于 2010-2-20 20:34 编辑
$ r1 @6 B  x& t/ G8 h
- o/ L% J1 R6 y. D* Z“不触发时输出10V,触发时输出10.5v”有0.5V之差,也就一个PN结的压降,换一个公共点再测一下。接近开关是有很多输出类型,给一个国内的NPN常开的内电路参考一下。
作者: qdtoyolab    时间: 2010-2-22 20:00
谢谢各位的答疑,今天终于弄好了,原来是接近开关选的不对,学到了不少东西。
作者: 螺旋线    时间: 2010-2-24 19:34
建议楼主在用新东西之前一定要好好看说明书。这样才不会走弯路。
作者: 舟航    时间: 2010-2-25 08:54
螺旋线大侠的建议很受用,多多学习!
作者: qdtoyolab    时间: 2010-2-25 12:14
再次谢谢螺旋线大侠,受益匪浅!!
作者: qdtoyolab    时间: 2010-2-26 21:41
转速表的显示值不稳定,我在信号线和地线之间接了个电容就解决了问题了,电容起隔直的作用,但我不明白是什么原理,有人能指点一下吗?
作者: 螺旋线    时间: 2010-2-27 08:26
楼主这个经验好.正是用电容隔直通交的特性.在这里,电容起旁路作用.把可能导致误计数的交流信号去掉.! E6 @9 C+ B! k% R
但根本原因可能是你的采样时间设得不匹配而导致的.
作者: qdtoyolab    时间: 2010-2-27 11:59
我的采样时间设置为5秒,因为轴的转速很慢,其周期为5到10秒,请螺旋线大侠指点.