一、维护概述, w; y# n8 H" I+ G% k9 z" j
    一般各型PLC均设计成长期不间断的工作制。但是,偶然有的地方也需要对动作进行修改,迅速找到这个场所并修改它们是很重要的。修改发生在PLC以外的动作需要许多时间。
" s& F/ O9 T2 F
二、查找故障的设备
; ?; f1 [% d" k: U
    SR PLC的指示灯及机内设备,有益于对PLC整个控制系统查找故障。编程器是主要的诊断工具,他能方便地插到PLC上面。在编程器上可以观察整个控制系统的状态,当您去查找PLC为核心的控制系统的故障时,作为一个习惯,您应带一个编程器。
- w4 h4 Z5 z  q
三、基本的查找故障顺序' r; k* [' t& q7 e
    提出下列问题,并根据发现的合理动作逐个否定。一步一步地更换SR中的各种模块,直到故障全部排除。所有主要的修正动作能通过更换模块来完成。- p. G1 e: R+ A+ [) c& {7 [# N
    除了一把螺丝刀和一个万用电表外,并不需要特殊的工具,不需要示波器,高级精密电压表或特殊的测试程序。+ D' ]. q* J1 W- R# b+ P
    1、PWR(电源)灯亮否?如果不亮,在采用交流电源的框架的电压输入端(98-162VAC或195-252VAC)检查电源电压;对于需要直流电压的框架,测量+24VDC和0VDC端之间的直流电压,如果不是合适的AC或DC电源,则问题发生在SR PLC之外。如AC或DC电源电压正常,但PWR灯不亮,检查保险丝,如必要的话,就更换CPU框架。. q- m7 F% E! m7 H* C5 f' W
    2、PWR(电源)灯亮否?如果亮,检查显示出错的代码,对照出错代码表的代码定义,做相应的修正。
/ `& X: [* C# f% D" F4 f. i
    3、RUN(运行)灯亮否?如果不亮,检查编程器是不是处于PRG或LOAD位置,或者是不是程序出错。如RUN灯不亮,而编程器并没插上,或者编程器处于RUN方式# |; d  u, ~- z8 V4 S
且没有显示出错的代码,则需要更换CPU模块。
+ o8 j+ m+ B+ t
    4、BATT(电池)灯亮否?如果亮,则需要更换锂电池。由于BATT灯只是报警信号,即使电池电压过低,程序也可能尚没改变。更换电池以后,检查程序或让PLC试运行。如果程序已有错,在完成系统编程初始化后,将录在磁带上的程序重新装入PLC。( @. l' d2 x( |" O! d+ j3 T& z
    5、在多框架系统中,如果CPU是工作的,可用RUN`继电器来检查其它几个电源的工作。如果RUN继电器未闭合(高阻态),按上面讲的第一步检查AC或DC电源如AC或DC电源正常而继电器是断开的,则需要更换框架。! _5 q, X$ v. X1 c& b
四、一般查找故障步骤8 q6 G4 A, u8 F" O5 V
    其他步骤于用户的逻辑知识有关。下面的一些步骤,实际上只是较普通的,对于您遇到的特定的应用问题,尚修改或调整。查找故障的最好工具就是您的感觉和经验。首先,插上编程器,并将开关打到RUN位置,然后按下列步骤进行。
/ j+ C. `7 I2 M4 h! r8 ~3 k' O) U
    1、如果PLC停止在某些输出被激励的地方,一般是处于中间状态,则查找引起下一步操作发生的信号(输入,定时器,线川,鼓轮控制器等)。编程器会显示那个信号的ON/OFF状态。
$ z1 M% R- e3 r* ~0 ?
    2、如果输入信号,将编程器显示的状态与输入模块的LED指示作比较,结果不一致,则更换输入模块。入发现在扩展框架上有多个模块要更换,那么,在您更换模块之前,应先检查I/O扩展电缆和它的连接情况。. k# j9 {& j1 p
    3、如果输入状态与输入模块的LED指示指示一致,就要比较一下发光二极管与输入装置(按钮、限位开关等)的状态。如二者不同,测量一下输入模块,如发现有问题,需要更换I/O装置,现场接线或电源;否则,要更换输入模块。
' L6 o4 u4 [& ^. Z1 G
    4、如信号是线川,没有输出或输出与线川的状态不同,就得用编程器检查输出的驱动逻辑,并检查程序清单。检查应按从有到左进行,找出第一个不接通的触点,如没有通的那个是输入,就按第二和第三步检查该输入点,如是线川,就按第四步和第五步检查。要确认使主控继电器步影响逻辑操作。  [7 C; i' C" C1 Z  W( \" E) }, Z
    5、如果信号是定时器,而且停在小于999.9的非零值上,则要更换CPU模块。9 n2 I. o6 f5 r1 p: F
    6、如果该信号控制一个计数器,首先检查控制复位的逻辑,然后是计数器信号。按上述2到5部进行。
/ f0 O0 B1 O  O# @1 k
五、组件的更换) d  s' i  c) w3 M  \
    下面是更换SR-211PC系统的步骤# Q4 m6 o- H: c, H
    (一)更换框架- @" ~0 [5 r1 Y- o: }% x: ~
    1、切断AC电源 ;如装有编程器,拔掉编程器。
' }4 x7 z2 u9 p. X% r7 F6 t
    2、从框架右端的接线端板上,拔下塑料盖板,拆去电源接线。& I2 D' ]! H  E: T' k
    3、拔掉所有的I/O模块。如果原先在安装时有多个工作回路的话,不要搞乱IU/O的接线,并记下每个模块在框架中的位置,以便重新插上时不至于搞错。  c4 @5 E# I7 \6 r# Q9 O. U
    4、如果CPU框架,拔除CPU组件和填充模块。将它放在安全的地方,以便以后重新安装。- M5 `' @8 F$ h
    5、卸去底部的二个固定框架的螺丝,松开上部二个螺丝,但不用拆掉。! w2 h4 M+ \3 l  ~/ F. r
    6、将框架向上推移一下,然后把框架向下拉出来放在旁边。
$ T" }- z) p# |2 L' z
    7、将新的框架 从顶部螺丝上套进去。' [" v" A/ ~  V1 G/ `0 {. E/ N0 Q
    8、装上底部螺丝,将四个螺丝都拧紧。
( F- E7 [) P" o+ g
    9、插入I/O模块,注意位置要与拆下时一致。如果模块插错位置,将会引起控制系统危险的或错误的操作,但不会损坏模块。/ o( J( |0 y. k# j) R. H, ?; Z
    10、插入卸下的CPU和填充模块。
4 z+ O/ K8 r  b; M' x( H% V
    11、在框架右边的接线端上重新接好电源接线,再盖上电源接线端的塑料盖。
0 E, p4 }: l  i. m( r" H
    12、检查一下电源接线是否正确,然后再通上电源。仔细地检查整个控制系统的工作,确保所有的I/O模块位置正确,程序没有变化。
  v' H% F. B7 t  w6 i+ b
    (二)CPU模块的更换
+ m! Y9 I1 S2 `/ F8 y: m
    1、切断电源,如插有编程器的话,把编程器拔掉。
) [( K: ~6 W2 A8 `1 k3 I( N+ T
    2、向中间挤压CPU模块面板的上下紧固扣,使它们脱出卡口。
. E5 P( y, ]2 X/ m; n2 L. \6 o
    3、把模快从槽中垂直拔出。; f) {0 O8 N* A6 ^$ Z/ n9 q% u
    4、如果CPU上装着EPROM存储器,把EPROM拔下,装在新的CPU上。5 R  f& V; ~, T+ u8 x5 _! f
    5、首先将印刷线路板对准底部导槽。将新的CPU模块插入底部导槽。
* v( q. d- W1 d7 U& m
    6、轻微的晃动CPU模块,使CPU模块对准顶部导槽。
+ `6 A- x' L/ u$ t
    7、把CPU模块插进框架,直到二个弹性锁扣扣进卡口。' K* K+ t8 H: l# S  A( y5 {
    8、重新插上编程器,并通电。  b3 p4 `" q! }: k5 D# w
    9、在对系统编程初始化后,把录在磁带上的程序重新装入。检查一下整个系统的操作。3 p: o, S# s. I$ d4 a/ [
    (三)I/O模块的更换" ~. C/ n# @+ @* v
    1、切断框架和I/O系统的电源。+ u5 I& b4 q) t& \3 U) b
    2、卸下I/O模块接线端上塑料盖。拆下有故障模块的现场接线。
1 C& u6 d3 z5 x7 q5 e) }
    3、拆去I/O接线端的现场接线或卸下可拆卸式接线插座,这要视模块的类型而定。给每根线贴上标签或记下安装连线的标记,以便于将来重新连接。
" a  a. r" E& C- b& I
    4、向中间挤压I/O模块的上下弹性锁扣,使它们脱出卡口。

" i3 F" ]& }7 U' Z$ i    5、垂直向上拔出I/O模块。