步进电机故障:信号都正常,运行时会自动停止!
[打印本页]
作者:
黄连苦
时间:
2010-1-20 18:14
标题:
步进电机故障:信号都正常,运行时会自动停止!
经检查所有信号都正常的情况,步进电动在运行时会出现自动停止,PLC模块会出现红色指示灯报警,使用西门子PLC程序模块
作者:
舟航
时间:
2010-1-20 18:24
用的那个牌子的步进?先咨询下他们
西门子PLC没有用过,但原来我用OMRON的PLC会发生这情况,或根通讯电缆就好了,大家解释就是通讯不稳定,现在挺正常。
作者:
azhu008
时间:
2010-1-20 18:24
什么系统?PLC程序模块?没听说过。指的是ECU吗?驱动器怎么样?
作者:
螺旋线
时间:
2010-1-20 19:08
这要看PLC模块究竟报的什么警才知道怎么回事。楼主应该查PLC模块的维修手册才对啊。
作者:
黄连苦
时间:
2010-1-20 20:22
白山牌的步进电机,你回答不错,原来厂家有过来处理这个问题,做了电缆屏蔽,但过一阵子又会,有的时候几个月出现一次,有的时候一天好几次出现报警,每次启停实在太耽误生产时间,因为另一条一样和生产线就不会出现这种情况
2#
舟航
作者:
liweisky
时间:
2010-2-3 15:56
查查周围是否有较强的干扰源,屏蔽它
作者:
dylpl
时间:
2010-2-4 09:47
学习了。信号屏蔽挺重要的。
作者:
ccwx74
时间:
2010-3-12 14:05
是不是有过载现象!高温引起驱动器保护!这个问题经常出现