机械必威体育网址

标题: 接地和接零到底有啥区别? [打印本页]

作者: dylpl    时间: 2010-1-18 13:10
标题: 接地和接零到底有啥区别?
接地就是跟大地连在一起,接零就是和零线接在一起,如果零线和大地接在一起,这时接地就是接零。否则接地和接零不能等同,这种理解方法对吗?希望大家积极解答。谢谢!
作者: 北京机床维修    时间: 2010-1-19 00:17
不一样,当你把零线和地线接在一起后,最明显的表现是跳闸,不能混用的。
作者: dylpl    时间: 2010-1-20 13:19
为什么呢?能不能解释一下?
作者: yst00    时间: 2010-1-20 19:14
明白一点,似是而非,关注
作者: 北京机床维修    时间: 2010-1-20 19:16
按理说地零都是电压为0的线路,零线是变压器的中性点并埋入大地,埋入处做了特殊处理,地线一般是我们自己接的,入地电阻比较大,两者不一样,试想,相线和零线相接会短路放炮,但相线和地线相接不会放炮,只是电流很大,相当于一个大的负载,所以不一样。事故现像我见的也不多,但有一次我接线的时候接错了,也不知道是接在地线上还是零线上了,结果,一合闸就跳。所以我想他们不能混接。但后来查了一下资料,零线和地线可以重复接地,但同一系统不能同时重复接地,否则有出现零线断线后,机床带110V电压的可能性。还望后面有高手能继续回答。
作者: tangshuiping123    时间: 2010-1-20 19:40
有点晕晕的感觉,不太明白
作者: 避雨瀑布下    时间: 2010-1-20 19:47
我始终不解,大家为什么不看看书呢,
7 @0 w2 h/ |8 @这是不同的制式,设计的时候有严格的规范,不能乱用,
作者: 舟航    时间: 2010-1-20 20:26
这个有标准,大家查下标准就可以了
作者: 岳工    时间: 2010-1-20 22:56
你说的是保护接地和保护接零的区别吧8 b( Y/ o. r' p2 d# L
分以下几方面来说明一下:
7 C& x  g+ G( L1 x, _1、原理上不同
( s4 U. ~& c; H8 u, [* `: z! ^9 w A、保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;
6 ?  u) o, C. `2 I% q2 Z& }" i7 | B、保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。3 j( _7 ~- i5 `; R) d/ C' y
5 I3 b9 V) O6 g6 p& u$ L' j
2、使用范围区别
# f2 Z) J* T, v7 }3 B9 _ A、保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;
' I2 N- Z. I9 L3 R- _: t B、保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。% ?$ ?. D' L" H9 y& O, z5 \1 z

$ p% G3 ^6 l  ?3、线路结构上的区别7 V5 n7 Q! h" I, m9 ]
A、如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;
, g" `; w2 N* n; l0 U2 T& J B、如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。
* ~* a* s  W0 T% u  W8 Z) h) A4 a* K/ Q6 G" L/ R
总之:零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,在正规公司里,这两根线规定要分开接.
作者: 紫剑狂风    时间: 2010-1-20 23:06
本帖最后由 紫剑狂风 于 2010-1-20 23:36 编辑
1 d( i4 b5 ^8 D# h
, ~/ y: x4 T% b( x. p/ j$ X看家用插座的三线头就看得出 一火, 一零, 一地, 火跟零成回路,地作为保护。零线其实为供电系统的变压器的中心接地线。如空调等漏电外壳带电这个时候人碰了就会有保护接地了。3 T) f; @" {" r9 L, K
       如果接地线遭破坏,三相四线供电系统中由于单相电器的使用,三相负荷不平衡,中心线零电位会漂移,某相的电压很高,家用电器烧毁,某相电压地,家用电器无法工作。
2 N" K) n7 s1 S1 P! ^8 h" ]      如果变压器零线断了而你接的是保护接零,这个时候零线对地会有电压的,人碰了还会触电。
  Z6 \$ p- r; e      在电机接了三相不平衡断路保护开关的电路中,你如果保护电路其中一火线接灯泡,当你打开开关接亮灯泡的时候断路器会保护跳断,就是三相负荷不平衡,中心电位漂移的实际例子。
作者: heier920    时间: 2010-1-21 21:41
接地向来是工程中很重要的一个部分。
6 u/ j* {# B& y, ~6 h在房建中,不同用途的建筑物接地要求是不一样的。按照国家出台的标准。接地一般分为五种。& |( T' [  t7 k' V% T
系统、 TN 系统、 IT 系统。其中 TN 系统又分为 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S
. X4 A/ ~5 P+ i' a. V' I不同的系统中零线和N线的连接方法是不一样的,不同的连接方法适用于不同的场合。) }( M0 Z: V$ g! w: k' b: k
你可以再网上找找这些系统的说明。和简单,很快就搞定啦!
作者: jackchang    时间: 2010-1-22 15:58
虽然知道零线和地线不能接在一起,但是其他还不太明白,学习了,感谢分享。
作者: 584521    时间: 2010-1-22 19:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: guxiangjun2008    时间: 2010-1-25 11:33
恩。学习了!!!
作者: dylpl    时间: 2010-1-26 14:43
不错,谢谢大家的回答。
作者: 锐眼文乐    时间: 2015-2-15 15:00
岳工 发表于 2010-1-20 22:56 - [0 K3 }" N! Y: M, f; T1 q
你说的是保护接地和保护接零的区别吧
% c% |: t. U+ Q分以下几方面来说明一下:
0 j& Z( Q0 J* _5 O% B9 u) |1、原理上不同
4 T  W  b. K! C9 ~
正在学习中……明白一点了   多谢了
作者: wlp92    时间: 2015-2-21 09:59
有标准的,要三相五线
作者: gqf253    时间: 2015-3-5 11:16
通俗的讲零线是从变压器的中心点出来的,然后变压器的中心点是接地的。地线就是接地桩打在地下的。火线直接碰零线肯定会放炮,电流是和水一样的,总是流向阻力小的地方的。所以火线搭上零线后电流直接会流回中心点,造成短路。至于什么T-N、T-N-C系统什么的就系统设置问题了,主要是人、机器、电网安全等问题了!基本的东东想通了就没那么复杂了!
作者: 小眼睛别眯着    时间: 2015-4-17 10:10
学习了
作者: 獨孤123456    时间: 2015-4-18 16:54
學習了
作者: 人生绚丽    时间: 2015-4-30 20:00
那发动机上的接地线是接在什么地方呢
作者: 烟台海浪    时间: 2015-11-4 08:52
从配电室的变压器出来的只有3跟线,叫做火线,然后再在大地埋一根线,叫做地线,把它们都引到配电室的开关柜上面后,是4跟线,如果地线也接到了开关柜里面开关的输入端,那么这根地线就叫做零线线,如果不经过开关,就叫做地线。, X+ P$ ^! s/ B  U' h) j# _) V
所以,所谓的零线,地线实质是同一根线,只是零线过开关,地线不过开关。
作者: 左岸年轮    时间: 2015-11-4 22:04
学习学习
作者: gzzhangxuanlong    时间: 2015-11-18 09:39
学习了。              
' Z" ?, `* e( `' O: t
作者: 快意zll    时间: 2015-11-21 11:23
学习




欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) Powered by Discuz! X3.4