机械必威体育网址
标题:
有关新上油压机基础问题——急,请教
[打印本页]
作者:
机械半桶水
时间:
2009-11-16 09:06
标题:
有关新上油压机基础问题——急,请教
我公司正在上一台5000T的油压机,现在设备准备安装,但压机主机基础不平,且基础砼标准为C25,据厂家来指导安装的工程师说根据这个压机的承载负荷,砼标号至少要用到C40-C60,只不过由于基础已经做好,这个现在咱先不说它了,但是基础标高也高了几公分,后经土建用凿子凿下去了,但是基础平面坑洼不平,厂家提出在设备的四个受力点垫四块1100*1000*30MM的钢板来增加强度,否则,自重1000多吨的设备压上去后,下面的24块垫铁会压碎高出的基础部分导致设备会倾斜,可是我们老总不认同垫钢板,说是垫钢板后反而影响二次灌浆的质量,导致强度更不好,有哪位熟悉这方面的老兄说说到底需要垫钢板吗?这个问题不解决,下面的设备安装工作没法开展,谢谢各位了!
作者:
longlong516
时间:
2009-11-26 15:05
搞过压机设计!
( m; y! e, e8 F" U3 h8 z
对于地基倒不是太懂!
9 r8 N# {. h8 k
不过现在作润滑,前段时间也作了个水压机润滑系统的现场服务!
3 e: s+ x- F. U# E! G; T
以目前的状况,可否用超重载荷方式来压实地基呢?
7 R- r0 m; b: u/ h G g
能否在二次灌浆后增加四个受力点垫四块1100*1000*30MM呢?
9 k7 i. r! g: z8 u% k# V
也就是在最表面增加垫板呢?
作者:
见习生小王
时间:
2009-11-26 15:49
你和老板都不懂土建,这事有点麻烦,找个土建的专家来评判吧。
作者:
wepuko
时间:
2009-12-3 13:02
钢板厚度30mm,较薄弱。应加厚至80mm以上。垫钢板可行,5000双柱圧机上我们曾经采用相同的结构进行基础施工。
作者:
sudajixie
时间:
2009-12-16 22:17
同意楼上的观点
作者:
lileigg
时间:
2010-1-3 20:41
点钢板以后还得灌浆
作者:
dujun571
时间:
2010-5-17 20:53
求助一下:油压机到底是用在哪方面的机器。
作者:
shyz1018
时间:
2010-5-19 07:54
钢板厚度30mm,较薄弱。至少60mm以上,想办法钢板预埋下去,预留个二次灌浇口就行了,我们最近正在安装一台2400T的
作者:
查尔斯
时间:
2010-5-20 21:27
好大的机器,请问在哪个城市啊?
作者:
yingwu232323
时间:
2011-2-15 13:46
来看看,哈哈!!!
长春市时尚宾馆
长春时尚宾馆
长春市时尚酒店
长春时尚酒店
长春传媒公司
吉林传媒公司
长春广告画面
吉林广告画面
建筑智能化
北京节能环保服务公司
合成兴业智能工程有限公司
糖尿病吃什么好
糖尿病康复中心
治疗糖尿病最权威的医院
东北地区太阳能热水器招商
吉林白
路边石
长春特价机票
长春律师
肉牛养殖场
肉牛养殖
黄牛养殖基地
西门塔尔肉牛
吉林黄牛
东北肉牛价格
美孚润滑油
长春腰间盘突出
长春颈椎病
长春腰肌劳损
长春膝关节骨质增生
长春股骨头坏死
长春强直性脊柱炎
长春类风湿性关节炎
长春肩周炎
长春滑膜炎
滑膜炎
滑膜炎的治疗
强直性脊柱炎的治疗
强直性脊柱炎
滑膜炎能治好么
强直性脊柱炎能治好么
蓝莓饮料
试验机
拉力机
电子万能试验机
疲劳试验机
电液伺服试验机
液压万能试验机
电子万能拉力试验机
钢绞线试验机
电液伺服万能试验机
材料拉力试验机
电子万能材料试验机
万能材料试验机
电子拉力试验机
航星
工业洗衣机
洗涤用品
工业洗涤设备
洗衣房设备
客房清洗产品
洗涤设备
宾馆酒店洗涤设备
空调净化
矿泉水瓶粉碎机
www.laoqiangjixie.com哪里好购买
编织袋粉碎机
www.laoqiangjixie.com哪里好购买
塑钢粉碎机
www.laoqiangjixie.com哪里好购买
塑料粉碎机
www.laoqiangjixie.com哪里好购买
造粒机
www.laoqiangjixie.com哪里好首选老强机械购买
配电变压器
www.ccaotai.com哪家好购买
变压器厂
www.ccaotai.com哪家好购买
长春变压器
www.ccaotai.com哪家好购买
摩擦片
摩擦块
闸瓦
马自达配件
彩铝门
切割片
硅藻泥壁材
长春拓展训练
长春市真人CS野战
离合器弹簧
弹簧生产厂家
长春伸缩门
作者:
june0420
时间:
2011-8-13 11:34
请问公司在哪里?
/ A6 T" S w# O$ x0 e
最好留个联系方式
3 f+ ^3 ]5 F0 d, A" ^% H% M1 e
作者:
wym745896
时间:
2011-8-16 22:01
30的钢板却是是薄点,应该加厚。可以在垫板上打孔加地锚的方法来加固。
作者:
bj3393
时间:
2011-10-11 14:19
垫完后马上灌浆,没问题的。