机械必威体育网址

标题: 车床跳闸---请教 [打印本页]

作者: 蒋村小胡    时间: 2009-10-13 20:25
标题: 车床跳闸---请教
车床75A闸换装了个100A漏电保护器后车床无法启动了,求教各位怎么办?) S! y4 \' z4 Y  Z! b; P7 S
车床用的7.5千瓦电机
作者: 杨善梅    时间: 2009-10-13 22:34
l$ g; P: \# A' l! `8 {) Y" \
车床主电机定子线圈有轻微的匝间短路.
作者: 蒋村小胡    时间: 2009-10-14 15:10
换个空气开关怎么样?
作者: 你的朋友    时间: 2009-11-13 22:13
检查线路,有接地的地方。或是受潮
作者: liqichen2004    时间: 2010-5-5 15:48
可能是那一个电器部位有接地,查查看
作者: 80红茶    时间: 2010-5-6 12:58
变压器部分可能接地。
作者: 汪强wangqiang    时间: 2010-5-19 10:09
可能是接地,造成的。
作者: 铁色锦衣卫    时间: 2010-5-19 14:11
一步步排查,线路,继电器,电机。任何一个部位接地和短路都会造成空开跳闸