机械必威体育网址

标题:FANUC 0I-TC系统数车奇怪问题---请教 [打印本页]

作者:ma1981 时间:2009-9-20 19:58
标题:FANUC 0I-TC系统数车奇怪问题---请教
求助:FANUC 0I-TC系统数车奇怪问题,FANUC 高手进。
& e- `7 l2 E! F/ p: v0 z
C' r- L+ j5 E8 E 7 z, u( ? X6 D% q" @
FANUC 0I-TC系统数车,在自动状态下,车削工件在G1段停车(液压主轴水泵都停),刀具停在正在车削的位置,G0段不停,弹出报警页面,但无报警号,有时连报警页面也不弹出,测试不加料空车,正常,看梯形图也没问题,不知哪里出了问题,望高手解答。谢谢。
作者:azhu008 时间:2009-9-20 20:22
无法判断,你说的G0G1是在哪。跳到报警画面。应该和程序关系不大。可能 是机床短暂短路,
作者:wujp 时间:2009-9-20 20:56
机床肯定是在报警了。
) h+ T+ Y- I5 C' U# ^出现这个问题后,要重起机床吗,还是直接复位就可以了? % U# w; ?" ^" J- |* \
看下主轴变频器,进给轴,水泵有没有过载?因为你的水泵也在运行,继电器有没有接灭孤器? % \! V1 n( ^3 a% N3 v1 n" B' B8 t
$ e2 z' }0 _9 c: a
wujp
作者:ma1981 时间:2009-9-20 20:59
楼上,程序没问题,在G1切削过程中的任意位置停,G0快速不停,查报警履历,当时是1010报警,看梯形图显示急停开关瞬间吸合,然后瞬间断开。
作者:ma1981 时间:2009-9-20 21:10
3楼,直接复位就行,可接着加工,可能一件或两件后,又停了。水泵也停了,应该没过载,有灭弧器。报警问题在4楼详细说了一下,一年多的设备,韩国产。
作者:wujp 时间:2009-9-21 09:10
本帖最后由 wujp 于 2009-9-21 09:11 编辑 2 w4 @' q% w2 ]# e$ c% O7 s0 ?8 u
楼上,程序没问题,在G1切削过程中的任意位置停,G0快速不停,查报警履历,当时是1010报警,看梯形图显示急停开关瞬间吸合,然后瞬间断开。 " Z3 E) J- a7 i5 ~
ma1981 发表于 2009-9-20 20:59
1 K( I$ }" ?. O/ ~. X) V
??????
- k$ k9 h& E- K. y, l9 j+ O急停开关之类的保护电路一般情况下都是常闭触点的,拍下急停开关就会断开触点,接着报警。 ) `8 p% X3 S- I: u, g! p( C
既然有报警,就先把报警解决掉吧。
f& u$ X V5 ]+ e " l# s& P# i7 T- w, ]( ~9 B
wujp
作者:ma1981 时间:2009-9-21 12:43
急停开关是常闭的,检查急停开关没问题,机床自强制急停,不是人为拍下,找不到问题,郁闷
作者:wujp 时间:2009-9-21 19:29
把PMC传给我看一下。
* W/ V; P7 a; Q' ]# Y& }" d8 V急停用新的线重新接过,只接一个好的急停开关。试一下
8 e+ u1 G# ?7 |% P, R
* {7 o% Y4 ]# W8 ?wujp
作者:ma1981 时间:2009-9-21 19:44
WUJP,明天这个时间把PMC传给你,现在手头没有,把邮箱留一下,谢谢你
作者:北京机床维修 时间:2009-9-21 20:16
感觉还是像过载,最好换一个新的急停按钮。有钳形表吗?测一下各电机的在线电流是否在允许范围内。也许是哪里有点接触不良,触点、接口等。
作者:wujp 时间:2009-9-21 20:16
qq537300@163.com
作者:ma1981 时间:2009-9-21 20:25
楼上,谢谢,明天测一下,把数值贴出来,你说的允许范围数值,我没资料不知允许值,请明天帮我看一下。
作者:数控散人 时间:2009-9-21 21:02
如果确认是由于外部报警引起的, 则仅可能是由于外部触点引起的(过载保护,急停等).
" D: M" |' b" F! v如果是G00和G01的区别, 则仅可能和主轴转速到达信号(SAR)有关.
作者:ma1981 时间:2009-9-22 19:51
数控散人版主,能否详细讲解主轴转速到达信号(SAR),谢谢,[attach]146889[/attach]附PMC,高手帮看一下。
作者:数控散人 时间:2009-9-22 21:19
怀疑楼主的1010#报警和G00/G01现象没有关系. 请楼主把报警履历表清空了, 再试一下. 4 x1 g, e8 t: t# M* l
关于"SAR"信号的含义, 等有时间了再专门探讨吧.
作者:螺旋线 时间:2009-9-22 21:21
粗看了一下,应该是限位开关有误触发或接触不良,仔细检查限位开关及其线路。至于G00和G01的问题,纯属巧合,根本就没用到SAR信号。
作者:螺旋线 时间:2009-9-22 21:48
更正:G00和G01不是巧合。
8 Z1 b2 T5 @' [$ JG00和不装活空跑时机床不吃刀,G01一吃刀,机床有震动,由于限位(开关或线路)有问题,一震动就会误动作。简单的判断办法:一直按着超程解除开关,如果故障消失,那一定是限位的问题。注意程序的正确性,撞了俺不管。
作者:ma1981 时间:2009-9-23 11:47
楼上,我一开始只检查了限位开关的连线,没问题的,你说的方法我试一下,有结果了贴出来,谢谢。
作者:ma1981 时间:2009-9-24 19:20
限位开关没问题。
作者:wujp 时间:2009-9-24 20:05
限位开关没问题。 6 X; d& G+ k$ \# [- V0 J
ma1981 发表于 2009-9-24 19:20
; O% j. `; `, ?* |& ~) p ^

% j4 |2 L z8 c& S! _4 P5 Z你的意思是按住超程释放的按钮来运行程序还是有报警吗? ' }& {( H z4 l% g
% N% k- I: y, v! M" z& T. j2 G! r
wujp
作者:ma1981 时间:2009-9-27 19:48
谢谢各位,问题找到了,是电柜里的接触器KM040松动,触点有氧化,清除后,装上,问题解决。
作者:wujp 时间:2009-9-27 21:30
谢谢各位,问题找到了,是电柜里的接触器KM040松动,触点有氧化,清除后,装上,问题解决。 4 ~( z" v5 N5 r7 p. w( |
ma1981 发表于 2009-9-27 19:48

; t. z% s7 [! ]% C b. r, _. o你应该说明这个KM040是接到哪里去的。这样大家才能明白。
% `; V! i) B* A( J$ P 7 f0 ?! M3 _+ n4 H. Z3 d
wujp