机械必威体育网址

标题: 怎么选空气开关? [打印本页]

作者: 锄禾日    时间: 2009-9-6 18:37
标题: 怎么选空气开关?
有台数控车床,机床总容量为15000VA,最大熔断电流为40A,主电机为7.5KV,请问我选择多大的空气开关比较合适?我现在配了个80A的空气开关,还配了个20(80)A的电能表,请问这2个都能正常用吗?空气开关是不是选大了?如果大了对机床会有什么影响?
作者: 曹新辉    时间: 2009-9-11 14:35
主电机为7.5KV?     这个是什么意思?不太明白,空开大了会只对短路起作用,不能对设备的过流起作用
作者: 见习生小王    时间: 2009-10-16 15:41
空气开关是选大了,后果如2楼所述。
作者: 康红亮    时间: 2009-10-18 15:24
空气开关是有点大
作者: tomlinly    时间: 2009-10-19 18:58
空气开关大了电流太大了,我们30KW的电机才用80A的空开。3 H  n+ G3 |% p8 f
你选个32A的就可以。