机械必威体育网址

标题:一个流量计内部漏水,匪夷所思的故障情况! [打印本页]

作者:憨老马 时间:2009-9-3 10:54
标题:一个流量计内部漏水,匪夷所思的故障情况!
我们在食品饮料生产线工程项目的自动控制部分,一直都有使用某大品牌公司的各类产品,不过最近却发生了一件不可思议的问题:
7 d) Q5 G# [) T. Z, [( }& ] 6 q- F4 B& r9 E8 S! p) G
一个流量计内部漏水,由于这种流量计是全密封式的,内部漏水没处跑,在系统运作了大半年以后,所漏出来的水,居然从电线引线的胶套夹层中慢慢渗出来!由于电线是一直延伸到电柜的,而电柜也是防水设计的,所以电柜就成了水柜,水位升到一定程度,就烧毁了一些电器元件。
0 D2 x8 c- D! ]4 N3 t
7 j8 W& b, X, Z. B0 X2 _9 R现场的人看到,无不唧唧称奇,服啦!外面看上去,一点迹象没有。 ) D' ^3 G' v- @

) K; P, H- I. n$ G( _+ U现在正跟那流量计的供应商交涉之中!
作者:吟啸徐行 时间:2009-9-3 11:19
太牛了,防水设计做的真好!
作者:扬天测量 时间:2009-9-3 17:51
希望供应商不会扯皮让你吸取教训,送你一个新的同时让你 改进电柜
作者:憨老马 时间:2009-9-3 19:10
3#扬天测量 $ z3 {5 j" E" `
扯也是白扯,顶多也就送个新的来,但其它损失是很难厘定的啦,他们也肯定不会认的,这真是万中无一的事! # P; h {7 o* m2 b
如果他们产品外壳的密封不是那么好的话,那他们产品的渗漏也是微不足道,根本不影响大局; # n$ o; E: J4 }) T. E2 S ~" O
又如果电柜的防水没那么严密,也根本不会变成“水柜”; , b; o9 [1 |: @. A* Y! b
大半年了,如果系统不是一直正常运作,肯定会有人打开电柜,那问题就会早早发现,不至于现在因水泡而烧毁里面的电器。 + Q+ U1 V4 b" E8 ]. V J+ K% g
所有“如果”都没有眷顾,该我们倒霉!
作者:扬天测量 时间:2009-9-4 08:49
那就加上设备定期维护吧,就算正常也定期检查一下
作者:憨老马 时间:2009-9-4 08:57
5#扬天测量
. j2 J3 L9 C4 Y- M) R8 \, z
' O) B* w: @8 l& A3 `# y5 O( H都交付使用啦,这应该是使用者的工作啦!
作者:扬天测量 时间:2009-9-4 11:01
要是你们的使用说明书只写了一年保修没有写维护方面的,出了事使用者还是会找你们麻烦的,因为不属于违规操作产生的问题
作者:憨老马 时间:2009-9-4 11:08
7#扬天测量 - j6 |- P1 U: L
行规吧,没有那么绝对清晰的。 ( m2 d0 h9 B5 X; ?' c3 j
我们将系统所有重要的零部件资料、工程图、操作说明等等,装订成一个厚厚的文件夹,交付给客户使用就是的啦!
U) Y+ j2 @& @* V: B0 i至于具体零部件的维护,则是参照各自供应商提供的资料做。
作者:小隐志成 时间:2009-9-4 12:21
电柜的防水也太牛了,一般最多也就防喷溅.它的散热如何解决的,为什么没设计排水孔,难道要潜水? 没见过.真想了解了解.
作者:憨老马 时间:2009-9-5 08:12
本帖最后由 憨老马 于 2009-9-5 08:13 编辑 # j- ?# a( H5 r6 @& M0 x$ L
( x* S0 L4 R9 I: b6 W$ g
9#小隐志成 7 {, H3 C7 z0 Z# t9 v
这些电柜内部有散热装置和上部抽风的,有的还自带制冷。 ( o' [7 H; M& g
由于饮料厂的特殊环境,所用的电器都需要防水设计,但柜子里一般不会有水的,所以没有排水这需要。
作者:piaoka 时间:2009-9-5 08:51
密封做得这样好,过程的安装做得如此严谨,匪夷所思啊!
作者:小隐志成 时间:2009-9-5 22:14
不知道的东西太多了,让人总怕落伍,学习了.