机械必威体育网址

标题:关于油后冷---请教 [打印本页]

作者:xyznuc 时间:2009-7-23 17:11
标题:关于油后冷---请教
有一油后冷,电机功率为18.5KW, 油进口温度最高105度,冷却温差为25度。压缩气进口温度100度,冷却温差40度。排气压力0.8Mpa时排气量3.2m3/min, 油流量30.7L/min。风扇总流量4100m3/h.冷却器外形参考尺寸500*620*95(有效散热部分),风压200~300pa。
1 a" ~' V; X7 o9 S; q! Y) _; R( l- S. f9 Q当压缩空气排气压力为1.3MPa时,排气量为2.2m3/min, 油流量为42.8L/MIN
/ o4 O4 k. \9 U! f, m* w; J$ \请问,1. 电机功率跟换热量是否一致?
, x2 t; |% B/ t8 a; h [1 V0 g2. 不同工况下,油冷与后冷分别分配到多少冷风?换热器类型不限
作者:江边明月 时间:2009-7-24 10:47
芯体:500*580*95 , M6 m6 v7 f+ N+ A3 W9 b
油冷:95JC2502/100*31;25JC2002/50*30;风量3750m3/h;压降0.02MPa
" H% n0 ^0 e4 Y, K6 G后冷:95JC2502/100*13;25JC2002/50*12;风量1550m3/h;压降1KPa * h+ P9 I$ H- c) R
冷风总流量5300m3/h,散热器压降110Pa 8 W+ R% Y ^ S9 B: |
满意吗?
作者:xyznuc 时间:2009-7-24 12:47
首先谢谢楼主,但是有几点要求,冷风量4100不能变,外形尺寸为500x620x70,不好意思第一次给的参考不是18kw机型的。 不过外型500方向可以加长,70方向可以加厚到<80. 油冷为2流程,气冷为单流程。顺便把散热量也附上。不胜感谢!
作者:江边明月 时间:2009-7-24 16:09
本帖最后由 江边明月 于 2009-7-24 16:12 编辑
! l3 e+ Z( E3 u0 d2 i
% _) p8 K0 A P$ ~7 _! C# w那你的风向偏小了,不合理了。你最好把风机曲线传上来,我不相信就那么小的风量
作者:xyznuc 时间:2009-7-24 16:37
压缩机功率与冷却器换热量之间有什么关系?
作者:xyznuc 时间:2009-7-24 16:40
就目前这个风机风量4100,油和气最低冷却到多少度?
作者:江边明月 时间:2009-7-28 11:54
有的东西我不知道你你具体怎么回事,既然你们做就应该有专门的人员设计,如果没有,今天这个产品搞定,那明天下一个产品怎么办呢。如果不会搞,还是找专门的人设计一下。要人家了解你的具体情况。
作者:xyznuc 时间:2009-7-28 17:05
7#江边明月
作者:xyznuc 时间:2009-7-28 17:08
是的,有专业人员设计的。只是我对以上我所说的有点疑问,所以想请教下。因为我觉得这里是一个很好的学习平台,也有好多热心肠的人,比如楼上的朋友。




欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) Powered by Discuz! X3.4