机械必威体育网址
标题:
空调加氟过量有什么不好?
[打印本页]
作者:
wuzhn
时间:
2009-7-8 07:55
标题:
空调加氟过量有什么不好?
加氟欠量制冷效果差,过量呐?
( p! ^( t5 c+ M, k6 }/ {8 c
请明白人给说说。
作者:
迪斯
时间:
2009-7-8 08:21
过量的话会泄漏的,
作者:
wuzhn
时间:
2009-7-8 09:20
为什么会泄漏?
作者:
过街蛤蟆
时间:
2009-7-8 09:53
过量主要是损害压缩机,特别是斜盘那种,缩短使用寿命,
作者:
羚羊
时间:
2009-7-8 11:02
俺家有一台海信的变频空调(用了不14个月),刚开始用就制冷效果不太好(慢)
7 J! `: M7 P. k
现在到好开机时有时候有冷气,有时候开机又没冷气
; T! i/ c ] i, E! b
他常抱怨:这样爱国爱得太辛苦了吧
作者:
wuzhn
时间:
2009-7-8 11:06
使用斜盘的压缩机为多柱塞,一般空调的压缩机有多柱塞的吗?
' ^/ n: P, r. ~- K/ ~
工作介质再多也不会多到没有柱塞运动空间的地步吧。
作者:
螺旋线
时间:
2009-7-8 11:09
国货也有好的啊。
; D& E2 G* m% v1 Q1 d& Q! @) c8 F
我们办公室的空调,用了7年了,照样爽爽的,不然夏天怎么过?美的的,三相电的。平时保养得也好,从没有报修过。
3 ~& A Q* y: d! z0 F) p# [$ q
家里的空调,前房主留下的,10年了,海尔一拖二,充过一次氟,也是爽爽的,电压低,别人家的空调起不来,这老爷车照样转得呼呼的。
: s3 O) i5 p& N) A+ M* Q0 f7 S7 P4 k
当然了,现在要买新的,俺肯定买格力的。
作者:
过街蛤蟆
时间:
2009-7-8 11:13
压缩机有许多种,有斜盘柱塞的。还有蜗旋的,大型有螺杆的,种类很多,
; m8 L; ?/ ^ P6 W% {
- Z! n( K0 r; M$ r" [7 d
斜盘是多柱塞的,根据压缩介质类别不同,气/液性能有一定差别,详情可以看具体资料,
( g( ]3 J* S# d. Z1 x0 l& F
, f' m8 y( n6 {( ^- t2 g/ Q4 L
加介质多了,多到一定程度,表现就是‘打不动’,对系统损害比较大,找个废的斜盘机,拆开一看就知道。
作者:
自然
时间:
2009-9-22 16:42
除了机械损伤,空调机加氟过量,还会引起压缩机的电动机运行电流会超过额定电流,如果超过得不多或者过载保护失效,有可能电动机会烧毁。加氟过量也会引起制冷效果下降。
# h: P' E+ l% ?: _
家用空调因为数量庞大,按比例来说,报故障的数量就显得很大了。空调停机后,如果重新启动,一般压缩机自动延时3分钟启动,以保护压缩机,此时是不会出冷风的。变频空调的冷风温度跟设定温度与室温的温差有关系,以此温差的大小来确定压缩机转速,即控制单位时间内的制冷量,直接调低点,也许会冷得快那么一点。