作者: mtfy258    时间: 2009-6-9 12:31
标题: 伺服阀性能因工况受影响,是否可将阀内电路板移出?
各位大侠,专家同仁:0 H1 ^. G# I  _) y# [) o3 g. S3 c' @
     大家好,我公司现有一型号为4WSE3EE16-15/200B8-315K9DV-122伺服阀在使用中怀疑内置电路板受工作环境恶劣环境影响(工况为高温、粉尘、水蒸气等),使得阀的工作性能受到影响,是否可以将阀内电路板移位至工程师计算机站内,这样工作环境可以好一点,不知道这样是否可行?
3 g! y8 A, H* t8 ^& T该型号功能大致如下:型号 4WSE3EE - z$ E0 P2 ~; @; x5 C6 a  m0 K, G
3级方向伺服阀,带电反馈+ v: G5 K4 u4 k' S' Y
; C$ B! u. K/ G7 v  b$ \- s. \
请教各位!!!!
. D  ~3 l  C/ u
作者: david1973    时间: 2009-6-9 13:13
阀内电路板是不可移出的,要么你换个型号,控制板外置的。7 h  f8 L" {. n( I& Y% e* Q
但是现在流行的趋势是控制板集成在阀上,才能更有效地避免干扰。
) L4 E1 v0 D3 B) l! D另外“跪求”之类的话不要再贴出来了,会被删贴地。
作者: david1973    时间: 2009-6-9 13:16
你是酒钢中板的吧,伺服阀块在AGC缸边上的吧。做一个保护罩把阀台密封起来,中间通入1公斤的压缩空气,可以隔开粉尘和水蒸气。
作者: 夜行人    时间: 2009-6-12 16:38
给阀增加防护罩,改变环境对阀的影响,这种方法比较好。因为市面上销售的都是内置线路板。如果想改的话,那就和厂家联系吧,请他们给你定制,应该不成问题。
作者: mtfy258    时间: 2009-6-24 12:51
david1973 你好!你怎么知道我是酒钢中板的?晕!厉害啊!请问你那路神仙?
作者: mtfy258    时间: 2009-6-27 22:11
再顶!顶到回复为止!!!!
作者: david1973    时间: 2009-6-28 08:40
我已经发短消息给你了呀。