标题:热传递过程中的冷冻水问题---请教
如图所示,冷冻水路中的后段的水路长短会影响到我这一段的冷冻效果吧?对不?原因是个什么?一时搞不清楚了。
作者:黑色经典 时间:2009-5-18 21:13
后面的管路越长了,那么水在管子里的流速会降低,从而影响到冷却效果呢?——这样的理解对吗?
) _ U. `% }9 x, ^4 u; [. I8 s ! ^. m& l/ E, L. o' b* V
再直接点,就是我有两个如图示的机构需要冷却,水路的串联对我的第一个冷却机构的冷却效果是好于并联的吗?
作者:聂德平 时间:2009-5-19 15:43
你这个东西不是很明白,但是有一点是可以肯定的:水的流速和流量对换热是有直接影响的。
作者:黑色经典 时间:2009-5-19 20:19
由于那水孔已定了,所以流量没得快了。如果我减少后面的水路的话,流速会提高吗?流速提高了冷却效果也相应好了吧?
作者:聂德平 时间:2009-5-19 22:29
流量定了,流速和管径有很大的关系,水路减少会减少阻力
作者:黑色经典 时间:2009-5-20 06:53
我如图示中的机构水孔定了。那机构前后的水管管径只要不小于机构的水路孔径就好,再加大水路水管的孔径有意义吗?
) H4 X: M. Q& f+ B: b/ J% f# X
4 A% K9 D C3 m) n7 D3 j谢谢版主的讨论
作者:聂德平 时间:2009-5-20 15:34
如果方便,可以把产品的具体换热要求说明,好帮你分析
作者:nbhtyyj 时间:2009-5-21 16:28
水路串联,则前面的换热效果好于后面的换热效果,因为前面的冷却水通过换热,水温升高了.而并联,则两个换热效果一样,但可能两个都达不到要求,只能增加冷却水量来达到要求.
作者:黑色经典 时间:2009-5-21 21:41
7#sholive 7 ]! R# X7 c1 b( g6 l

$ {' C" U$ M; q5 G' V如图所示,两压块反复作开合的动作,对加热至T1(200度左右)的软管作封口,要求封口后同时将其冷却至T2(40度左右)。冷却时间t(0.2s),冷冻水入口压力P(4bar),水温T(15度),设冷却面积为A,冷却水的流量为Q,那么它们之间的关系如何表达呢?
作者:聂德平 时间:2009-5-22 00:02
这个应该属于急冷了
, l, h' o2 N; V, M不知道你们有没有做出来样品之类的,个人感觉要在这么短的时间用水冷却还是很困难的。
+ s+ ~$ k8 z. D/ R9 r9 T热量公式很简单,好像高中都学过Q=cm(T1-T2),这里的Q为吸热或放热量,至于和面积流量之间的关系,那不是几句话能说清的。
2 ?6 @- c8 D6 x) s5 \% D* i如果你们搞出来样品了,不管效果如何,拿出来分享一下,大家增长一下见识。 $ B3 h5 `) ?# Y9 g0 t* V8 d; ^
如果还没有搞出来,我可以请高人出山,但是就不知道你的量有多少?
作者:黑色经典 时间:2009-5-22 06:06
刚在百度找了这个——热传导。对不?
. m1 Y$ R5 c" a热传导的基本公式为“Q=K×A×ΔT/ΔL”。其中Q代表为热量,也就是热传导所产生或传导的热量;K为材料的热传导系数,热传导系数类似比热,但是又与比热有一些差别,热传导系数与比热成反比,热传导系数越高,其比热的数值也就越低。举例说明,纯铜的热传导系数为396.4,而其比热则为0.39;公式中A代表传热的面积(或是两物体的接触面积)、ΔT代表两端的温度差;ΔL则是两端的距离。因此,从公式我们就可以发现,热量传递的大小同热传导系数、热传热面积成正比,同距离成反比。热传递系数越高、热传递面积越大,传输的距离越短,那么热传导的能量就越高,也就越容易带走热量。
作者:黑色经典 时间:2009-5-22 06:09
10#sholive
4 X' e* ~" R! W5 }' Y! n1 _$ j6 \ 7 M8 ^! c7 C( }4 k* n. K

0 Z! g; L7 Y1 f( L0 j8 g3 ]这个不是我要做的。这个是我们一直都在用用的设备。我想深入理清楚这些关系而已。对软管进行封口用的
作者:黑色经典 时间:2009-5-23 13:14
本帖最后由 黑色经典 于 2009-5-23 13:53 编辑
* k/ f h B! m4 |, f! K6 q7 Z2 S
& ~( l2 i) L7 j; U. U如图示机构中的热传递应该是以上两部分热传递(1、导热;2、对流)的组合。是可以这样理解? + s x3 E2 A8 m2 N
1、热源经冷却块将热量传导至冷却座上; 8 }- x" r, b6 n+ X2 t9 e$ p2 g
2、冷却座在吸收了热量后,热量由冷却座传导到冷却水,然后不断流动的冷却水再将热量带走。 1 L! D" x+ X6 {' F; J
: i+ i: b! h! ~) S2 B
第一项导热的关系已搞清楚了,第二项对流热传递还是没搞明白,希望继续讨论。
作者:聂德平 时间:2009-5-23 14:30
建议你先研究工程热力学、流体力学、传热学再讨论
作者:黑色经典 时间:2009-5-23 15:19
正在看《传热学》中的对流传热,但还没搞懂,底子差没办法
作者:向前冲 时间:2009-5-26 08:43
可以通过加压水泵来提高水的流量,两台机器最好是采用并联方式进行冷却。
作者:黑色经典 时间:2009-5-26 18:52
我的进水口有0.5MPa,水温10度。回水口压力0.2MPa,回水温度18度。这当中的压力衰减大吗?哪去了?
作者:黑色经典 时间:2009-6-3 19:43
有点冷清,没人来这??
作者:黑色经典 时间:2009-6-4 17:50
本帖最后由 黑色经典 于 2009-6-4 17:53 编辑
/ O% ]9 e/ J7 i5 O# ?, d' Q
我的进水口有0.5MPa,水温10度。回水口压力0.2MPa,回水温度18度。这当中的压力衰减大吗?哪去了? 6 ~9 d1 F& V1 U
黑色经典 发表于 2009-5-26 18:52
W9 H) Z! y4 r) ?1 q# M* X' l4 {: D
3 o% I8 Y/ s3 U5 b
这个可以用伯努力方程解释吧(压力部分)?
作者:黑色经典 时间:2009-6-4 22:48
本帖最后由 黑色经典 于 2009-6-4 22:50 编辑 , Z. T3 Q6 g6 B2 E) [- p- E* w
水路串联,则前面的换热效果好于后面的换热效果,因为前面的冷却水通过换热,水温升高了.而并联,则两个换热效果一样,但可能两个都达不到要求,只能增加冷却水量来达到要求.
6 O: U. D+ w7 @( z nbhtyyj 发表于 2009-5-21 16:28

S$ F# E- ^3 S! g7 u2 m( }. i
4 y3 Q$ Q' B) [& j, z( N9 _为什么会有可能出现两个都达不到要求的情况呢?这个又涉及到流体力学中的管道问题了,但还是未能理清楚
作者:旷野寂星 时间:2014-10-26 09:41
围观学习