机械必威体育网址
标题:
请问:钢结构厂房的 立柱上面的 行吊梁 支架 可否用交流弧焊机 手工焊接?
[打印本页]
作者:
心中的承诺
时间:
2009-3-23 15:43
标题:
请问:钢结构厂房的 立柱上面的 行吊梁 支架 可否用交流弧焊机 手工焊接?
请问:钢结构厂房的 立柱上面的 行吊梁 支架 可否用交流弧焊机 手工焊接?
作者:
过街蛤蟆
时间:
2009-3-23 15:48
有些是可以的,
6 G. H8 }: F% A- G2 e# g X
; e0 m2 Q+ L1 t. u' Q
厂房分很多种,有轻有重,遵循各行业的标准,先确定你厂房的类型,找那个行业的规范,有具体规定,假如是乡下小工厂,关系不大,结实就好,
作者:
心中的承诺
时间:
2009-3-23 16:40
[quote]有些是可以的,
: f0 X) Q. j# ^' ` Y
* B& r/ K3 [$ r
厂房分很多种,有轻有重,遵循各行业的标准,先确定你厂房的类型,找那个行业的规范,有具体规定,假如是乡下小工厂,关系不大,结实就好,
, D) Q; u' P0 J/ `( Y
过街蛤蟆 发表于 2009-3-23 15:48
[/quote
$ J+ Q: o1 ?: z7 d$ k
厂房 是我自己家家的 五吨的行吊 高度7.6米 用400*200*8*13 的热轧H型钢 q235B的 我想用交流弧焊机 焊接行吊梁支架 可以吗
作者:
过街蛤蟆
时间:
2009-3-23 16:52
先声明本言论不是行业规范,没有执行行为,只是参考,
2 [, p/ Q" Y. w
" K( S1 r7 `- s3 z* M5 ~8 D- Y, c, p
把你的行车速度算好了,特别是启动和刹车的力,留够余量,算一下你的柱间支撑是否稳定,厂房是排架的也最好算一下,室外使用的,考虑吊起以后的风载荷,都要有富余量,
1 c' @9 F. L" R/ T0 T. u
; Y+ L: |! _, K4 @4 t# d* `
焊接对于你这种载荷其实不是大问题,但焊缝要连续,特别是在结构的中点上,乡下小厂子都是随便作,但经常有倒的,有伤亡事故,要小心,一般算够了就没事,但最好还是买专业厂家的,
! R1 t% ]; A. k
5 y9 l& x) b# a2 N, j: z
以上意见只能参考,不作为施工依据,也不对结构负责,
作者:
心中的承诺
时间:
2009-8-28 08:11
已经 加工好了 谢谢
作者:
向宏
时间:
2009-9-13 02:51
没有问题,不用想那么多
欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/)