机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 137|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

同时有1815和零点开关,听谁的?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 昨天 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台机床,同时有绝对编码器(1815的APC和APZ为1)和零点开关,零点听谁的?即回零压开关后是否改变零点?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 昨天 17:34 | 只看该作者
我靠,你这说的有点专业了
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 昨天 17:45 | 只看该作者
本帖最后由 尹志春 于 2024-11-16 17:53 编辑
4 {1 N5 E/ D# |3 ]% U4 R  s/ j& C
看系统设置,PLC程序,比如说,现在回零,快速回零到零点开关,再慢速回到伺服电机绝对坐标0点,一般大型机床,工作台惯性大,用这个方法,小机床直接跑到伺服电机绝对值原点,有些不用绝对值伺服电机,就是跑到零点开关,再读伺服电机Z信号,你所说的零点开关,也有用作硬限位的,就是保险,比如编码器信号出错,撞机,这个等于一个急停开关,所有轴串联,用一个IO口,串联成闭合,一
- i, B. g2 ^9 v
9 R, f+ i' w2 `7 f' s# j9 _) \! o& v9 S* M
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

4#
发表于 昨天 19:25 | 只看该作者
尹志春 发表于 2024-11-16 17:45! d; `" x9 A4 @
看系统设置,PLC程序,比如说,现在回零,快速回零到零点开关,再慢速回到伺服电机绝对坐标0点,一般大型机 ...

% X  w3 `. h" y1 v4 y春哥专业* H. z. [0 k2 f2 B
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-17 00:39 , Processed in 0.050776 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表