无敌俊朗许三安 发表于 2024-6-17 15:27
支架撑子没看到有吊耳,那起吊时是吊设备上自带的吊耳?如果支架撑子只是做支撑效果,那C20的截面是可以承 ...
人在曹营心在汉 发表于 2024-6-17 15:25
这个筋加的 给我一种干土木的感觉,哥们 咱有焊枪的呀,你这是何意啊
无敌俊朗许三安 发表于 2024-6-17 15:33
而且你要装螺栓的点上方有一圈槽钢挡着,你确定产品能装上去?
shengyz 发表于 2024-6-17 15:10
第一感觉,真扯淡
爱我相随2010 发表于 2024-6-17 15:32
支撑肯定没问题,材料可以受压,为什么不用方管?用方管会更好,槽钢受力敞开的两边会内翻,这个怎么解决? ...
tsdt001 发表于 2024-6-17 15:42
安装机器的4根柱子为啥不用方管?在方管顶部加焊厚板跟机器连接这样不好吗?
闲着难受 发表于 2024-6-17 15:44
这种结构最好用H型钢
ynothmql 发表于 2024-6-17 15:57
顶上那一圈是设备安装完后再焊,包在里面。
无敌俊朗许三安 发表于 2024-6-17 16:08
为什么要焊,不可以栓接吗,焊起来客户现场不是不好拆了。
leioukupo 发表于 2024-6-17 15:29
你直接sw加个6t的重力看看不就知道了
詹姆斯007 发表于 2024-6-17 19:38
如果必须用槽钢的话,应该把两根槽钢对成矩形截面,那样两个方向都能承受更大的弯矩。
不知道上面的矩形框 ...
Benson_Gu 发表于 2024-6-17 17:21
设备安装平面有精度要求吗?没法加工吧。另外用H型钢或者方钢会好一点
1115432780 发表于 2024-6-18 08:25
额,9t重量均布?有没有动作啊,晃不晃啊
jianyongchen108 发表于 2024-6-18 08:03
从图示看
1、9T作用在四个支点上,每个支点受力9/4=2.25T
2、查手册20槽钢的截面为 热轧普通20号槽钢(GB ...
aban 发表于 2024-6-18 08:52
如果只是静载荷应该没有问题,如果有横向力或者振动有点悬。
bravo090 发表于 2024-6-18 09:26
亲戚家是卖槽钢的吗,为啥非要用槽钢,这么不经济的型材。建议调整成H型钢,包括你支撑那里,类似这张图我 ...
ynothmql 发表于 2024-6-18 09:52
工厂老板喊的槽钢。这个7T,您的意思是只能承受7T吗。我需要承受9T呢。
jianyongchen108 发表于 2024-6-18 08:03
从图示看
1、9T作用在四个支点上,每个支点受力9/4=2.25T
2、查手册20槽钢的截面为 热轧普通20号槽钢(GB ...
李简 发表于 2024-6-18 17:38
没你这么算的,算柱怎么能用压应力计算呢?
应该计算立柱稳定性,具体怎么算我就不说了,查机械手册去吧 ...
Appvip 发表于 2024-6-27 16:57
每个支腿受力按2.5吨计算,截面选的槽钢20B,按图中所示尺寸建模后进行SW静应力分析,不知道对不对,供参考 ...
ynothmql 发表于 2024-6-28 09:20
谢谢,有心了,但是我看你力总数是10000N,是不是少了个0
Appvip 发表于 2024-6-28 10:52
重新搞了一下,加固了一下结构,现在看起来好多了!