机械必威体育网址
标题:
垂直安装气缸互锁气路不复位问题
[打印本页]
作者:
机械一班52
时间:
2024-5-29 19:40
标题:
垂直安装气缸互锁气路不复位问题
垂直安装气缸互锁气路,气缸进气和排气口都装了先导式节流阀,在设备异常报警恢复后,电磁阀给信号让气缸回原位,出现不动作的情况,只能去拔气管手动回位。有大佬清楚是什么情况吗?
8 F( `2 x/ \' |, I; w* e& T
作者:
机械一班52
时间:
2024-5-29 19:41
这是气路图,刚才没传上去。图片太长了,笔记本电脑就显示不出确认提交按钮。
% {1 G1 N3 H# N9 e) x+ ]- j
[attach]562313[/attach]
5 U, q" B+ S; G9 I' e
作者:
冷月梧桐
时间:
2024-5-29 21:17
不是这样的吗?
& Y/ @2 N4 R8 L+ p k% \
作者:
机械一班52
时间:
2024-5-29 22:12
冷月梧桐 发表于 2024-5-29 21:17
4 T9 P4 E; I- X% C: U" s
不是这样的吗?
, g6 z! \3 K: f& I* J# ]
不是这样。我这是进气排气口都装了先导单向阀。
* _) Q; m/ `2 U+ z( x- j4 g- D- J
作者:
gszsg
时间:
2024-5-30 07:42
可能是电磁阀故障,换电磁阀看看
8 d2 z2 w2 {$ T: {- O2 B/ c! i
作者:
lyzsz123
时间:
2024-5-30 08:17
没有严格的不掉落,过个一两天会下降点。
作者:
yewuxue
时间:
2024-5-30 08:20
可能是电磁阀故障.....
作者:
刘EG
时间:
2024-5-30 08:32
以前用过,去掉两个节流阀,把那个先导式节流阀直接装在气缸上试试?有可能两个节流阀都快把气流调没了。再有问题换个电磁阀试试吧
作者:
zhaojunxian
时间:
2024-5-30 08:42
单向阀有没有接错
5 V4 w9 |5 k% l; v% ~
作者:
来自何方
时间:
2024-5-30 09:12
本帖最后由 来自何方 于 2024-5-30 09:21 编辑
3 J& p3 q& l: R! a1 a. Q
- D% z: l1 x8 K+ t
电磁阀记得买中泄的,另外亚德客只有一种,SMC有几种,下面图是到调速功能的先导单向阀,和你调速阀+先导单向阀不带泄压原理一样,要用中泄的
9 Q3 d6 \8 x8 \+ @9 a
作者:
武当问道
时间:
2024-5-30 12:43
本帖最后由 武当问道 于 2024-5-30 12:47 编辑
, l1 L' k9 X$ N5 N5 q7 {
& U% w, s9 r; I, f" W
学习学习
作者:
太仓金钢侠
时间:
2024-6-13 13:23
感觉这气路图,必须先伸出才能再缩回。
欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/)