机械必威体育网址
标题:
桁架伺服电机线问题
[打印本页]
作者:
布如禽兽
时间:
2024-5-11 10:44
标题:
桁架伺服电机线问题
这样的,我们有一套大型桁架,夹手伺服电机动力线和编码器线30米长吧,XYZ轴走了3段拖链。
在我们公司自己调试运行呢,正常。
设备运输到客户现场,一接线,奇怪的事情就来了,
伺服电机动力线不导通,连屏蔽线都不通,
然后把线从拖链放出来,再用万用表测量,它就正常导通,一放拖链里面走又不行。
然后编码器线也是一样。
线返厂检测,说没问题,所以这个问题出在哪?
如果是拖链XYZ轴电机线互相干扰,编码器出现故障那可以理解,但是动力线不通,就奇怪了~~
各位分析下是什么问题·~~
作者:
学渣渣
时间:
2024-5-11 11:05
好歹有个图
作者:
养猪东篱下
时间:
2024-5-11 11:12
是电柜有问题吧。
作者:
lanshujian10
时间:
2024-5-11 13:38
伺服厂家也没解决这个问题吗?
作者:
海燕ZHpf
时间:
2024-5-11 17:01
编码器的线与动力线有干扰。
作者:
王宏安75
时间:
2024-5-12 07:45
可能是信号线被动力线干扰,没有触发信号,自然动不了
作者:
继续在
时间:
2024-5-12 09:27
调试正常就不会有这种问题啊,这才几根线啊,哪有那么大干扰,感觉大概率是现场接线的问题,驱动器有报警吗?自己安排电工沿线排查
欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/)
Powered by Discuz! X3.4