机械必威体育网址
标题:
增压罐 压力不稳定
[打印本页]
作者:
吃馍的魔
时间:
2024-1-15 18:01
标题:
增压罐 压力不稳定
如图,增压罐连着一个电机,不知道什么缘故,电机一直一阵一阵的工作(水没有在用)
(, 下载次数: 79)
上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -10 点
,电机工作时,压力表压力上升,当电机停止工作时,压力表压力开始缓慢下降。大家知道什么原因吗?有什么解决办法吗?
作者:
东北制造
时间:
2024-1-15 19:15
(・⍛・) ☞✨:;压力开关怎么调整的❓
作者:
702736
时间:
2024-1-15 19:32
那不叫增压,是储压罐吧?压力不能保持是有地方在漏水,最有可能是水泵前面
作者:
我问阿
时间:
2024-1-15 20:02
储气罐。有泄漏
作者:
尹志春
时间:
2024-1-15 20:14
装个变频器就能稳定压力,变频器加泄压阀,
作者:
热青茶
时间:
2024-1-16 08:17
本帖最后由 热青茶 于 2024-1-16 08:33 编辑
这像是无人值守的空压机,你说的情况是正常状态。由压力开关控制,压力高了自动停机,压力低了自动启动,使气罐内一直保持一定的压力。
作者:
高雪891123
时间:
2024-1-16 08:20
漏气
作者:
浅颜yzm
时间:
2024-1-16 08:35
漏了,
作者:
wayyhlp
时间:
2024-1-16 08:45
本帖最后由 wayyhlp 于 2024-1-16 08:50 编辑
没有单独的止逆阀,水泵自带的止逆阀漏水,而且我看这个泵像螺杆泵,里面都不一定有止逆阀,全靠螺杆和橡胶套的摩擦密封,所以密封不好。可以单装一个止逆阀,或者装一个电磁阀,电路和水泵接到一起,水泵启动电磁阀打开。
作者:
LatersM
时间:
2024-1-16 09:14
这个罐里装的是水?这个方式由于水会占用气体的空间,导致罐体的容积因为水的进出变化很大,所以气压变化会比较大。
像这种高压力,水容易溶解到水中,久了罐里面全是水,会导致空间进一步变小,气压变化更大。
所以这个罐只能当缓冲用,不能像储气罐一样存很多高压的水。
还有储气罐前后不是有开关吗?压力到了关掉了,然后开关各个阀门看下是哪里漏水。
作者:
lcl2094
时间:
2024-1-16 11:56
大家都说是漏了,我觉得也是这个情况仔细找一找漏点。
作者:
roamcamel
时间:
2024-1-16 16:42
从现场的照片来看,不像是有外部泄露。因为如果外漏的话,现场底面早就湿了一大片,你们早就能发现。
内漏的话,要么往下游用水的部件漏,要么往上游的水泵和自来水管里面漏。
下游漏水也会在漏点附近湿一大片。漏点都好找。
排除掉这些好找的漏点,那就基本上能确定是往上游方向的内漏。解决方法就是在水泵和储水罐之间加一个逆止阀。注意流向,逆止阀装反了,水泵的水打不出来会憋爆水泵,或者烧电机。
这个逆止阀还有保护水泵的作用。万一下游的压力突然增大,没有逆止阀,水会倒灌进水泵里面。水泵就会被损坏。
欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/)