机械必威体育网址
标题:
电磁阀气路问题
[打印本页]
作者:
lgc9900
时间:
2023-10-16 15:07
标题:
电磁阀气路问题
现在有个电磁阀是备用的,一般都是把不用的气口堵起来。
2 X' R N3 {* W Y
今天有人说,直接把两个气口用气管联起来就可以了,和堵起来效果一样。
4 M; H9 f( ?- s: d+ s
想了想,好像对又好像不对,我是没见过这样用的。
! ]. ] @3 c% P3 Q( W
请问,是不是把PT口直接短接,就相当于堵起来了???
. P3 |% i: K3 U* h) ]
作者:
麦哥123
时间:
2023-10-16 15:13
只有大聪明才想到这样的骚操作
作者:
加肥猫devil
时间:
2023-10-16 15:21
电磁阀是备用的,就不用接啊。或者留好位置干脆不装啊,省点钱不好吗
作者:
ahway
时间:
2023-10-16 15:28
单个使用的话,不接气就好。
4 |/ A: R4 z, B+ w+ ]9 @% K+ M
阀岛应用的话,看阀的规格。两位四通、两位五通,三位五通(加压、封闭、排气),两个工作口连上,效果可是不一样的。
作者:
继续在
时间:
2023-10-16 15:32
气路没预留的情况下,盲板还是比较便宜的吧,需要的时候再加不香吗?
作者:
黑色的季节
时间:
2023-10-16 16:13
一个堵头的事
作者:
热青茶
时间:
2023-10-16 16:17
哈哈,问题刁专。应该是一样的。
作者:
xueqingchao
时间:
2023-10-16 16:21
非要玩花活
作者:
狗蛋1
时间:
2023-10-16 17:17
用一根气管串起来在,整个汇流板的气路都会受影响
作者:
Dcrui
时间:
2023-10-16 18:03
没见过这种骚操作,楼主试一下效果
; ^8 @; ?5 |$ t: u g
作者:
东北制造
时间:
2023-10-16 18:32
) x* B& H t& f R) E
(๑•̀ㅂ•́)و✧:;进气口和排气口应该独立封堵,
1 o3 U3 K1 |# A% z) U
用盲板,堵头都可以,就是不能用管路连接❗
7 E! a ]& d5 O/ a
9 K: u' U9 F( \* r* J7 l
+ R, i, J4 ?; |8 ^; S
+ S! H0 @( Q1 O3 f& R/ e
作者:
shaziizahs
时间:
2023-10-17 09:14
盲板咋着也比电磁阀便宜吧
作者:
落泪小丑
时间:
2023-10-17 09:47
AB口连接怎么会跟单独堵着一样呢?你AB口连接就相当于PT口相连了,T口就相当于直接外放,你想你整个气路中,单独接一根气管出来外放的效果。如果供气量大,最多就是响应慢一点,供气量少,你其他气缸就不用动作了。
作者:
鱼丸粗面馆
时间:
2023-10-17 09:48
不搞清楚原理就乱接的,都算“暂时没出问题的耍流氓”。
' F- o) c7 c8 _/ G
作者:
我大概饿了a
时间:
2023-10-17 12:13
连起来气管折一下拿扎带一绑就完事、两边都封住又不会串气
欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/)