伺服电机+减速机选型,关于加速转矩的疑惑
[打印本页]
作者:
PNjie
时间:
2023-9-3 11:17
标题:
伺服电机+减速机选型,关于加速转矩的疑惑
本帖最后由 PNjie 于 2023-9-3 11:40 编辑
目前有个项目是使用伺服电机控制带动一个压块做挤压动作,最大负载力会去到300KG所以要配一个减速机
计算了一下发现匀速转矩和加速转矩相差几十倍,请问这参数正常吗?
下面给出计算过程
负载:
400KG
水平使用
运行速度:
0.1m/s
加速时间:
0.1S
丝杆导程
Pb:10mm(0.01m)
丝杆直径:
32mm
(
0.032m
)
丝杆质量
3.1KG
计算过程:
计算结果:匀速转矩0.71NM,加速转矩51.5NM,相差七十多倍
选用750W伺服额定转矩2.39NM,瞬时转矩7.16NM
搭配一个10比的减速机,该减速机额定扭矩95NM
请问加速转矩能不能达到要求,是不是照我设想的加速转矩是伺服电机的瞬时最大转矩X减速比
=7.16X10=71.6NM
作者:
喂我袋盐
时间:
2023-9-3 12:23
PN结?ID的电学特征好强
作者:
李成亿
时间:
2023-9-3 15:09
本帖最后由 李成亿 于 2023-9-3 15:12 编辑
T=F总*PB/2PI *0.9=(400*9.8*0.1+400*1.11m/s2)*0.01/3.14*2*0.9=1.5n.m
T=(n.m)
PB:为丝杆导程单位(M)
:机械传动效率0.9
F总=MG+Ma
a:加速度(m/s2)感觉扭矩有点小,要放大安全系数
作者:
徽含一剑
时间:
2023-9-3 16:24
首先,匀速转矩没有问题;加速转矩算的总惯量应该不止丝杆和负载的,还有减速机和电机本身的。另外,负载惯量由于有减速器了,应该要再除以100(传动比的平方)。
其次,你的角加速度的算法我没有看懂,我是用加速度除以丝杆的惯性半径(Pb/2𝜋)。
作者:
李成亿
时间:
2023-9-3 16:46
750W伺服电机3000转每分钟配减速比10!满足不了0.1m/s
作者:
风之鲲
时间:
2023-9-3 22:16
角加速度算得不对 应该是:2*pi*10/0.1;况且加速转矩这样算比较绕,一般先用F=m*a,再用丝杠的力扭矩公式, 这样算比较直接一点。
作者:
FKUEDEJXSQ2
时间:
2023-9-4 08:15
跟着学习
作者:
东东2012173
时间:
2023-9-4 08:25
不错
作者:
18322049501
时间:
2023-9-5 11:37
你负载惯量计算是不是有问题?
作者:
yioa
时间:
2023-9-6 17:55
跟着学习一下