我公司980TD系统的参数被人改动---求助
[打印本页]
作者:
谭仕均
时间:
2009-2-27 21:05
标题:
我公司980TD系统的参数被人改动---求助
我公司980TD系统的参数被人改动,在录入状态下输入S1000,实际转速只有300,而转速比也是100%。
) o. l. Q4 x) e7 f8 H/ t, ~/ z+ ?' i& C
* s5 I8 U, j* ` h9 I: e* Z& ^
改什么参数能改好?
% E o+ M' D: A: Q$ y" x+ M; } [
( ]& }7 k* T6 ^$ P8 E
请教,谢谢!
作者:
linzhihui
时间:
2009-2-27 23:31
好象在M41里改,具体忘记了
作者:
小链机
时间:
2009-3-3 23:15
我记得我们这里的980TD系统的,采用变频主轴电机的,M41是在主轴高速时用.M43是在主轴低速时用.但是要在录入状态下输入并运行.楼主可试试,
作者:
谭仕均
时间:
2009-3-10 12:41
改参数成功