机械必威体育网址

标题: 关于密封式控制柜散热问题请教 [打印本页]

作者: 姬X工程师    时间: 2023-8-2 13:27
标题: 关于密封式控制柜散热问题请教
各位大佬,小弟最新在设计一款防水型控制柜,老板要求同时兼顾防水、防尘和散热三个方面,所以把控制柜设计成了密闭式,但现在散热不知道有什么好的办法,请教一下必威APP精装版下载的各位大佬怎么处理?

作者: 姬X工程师    时间: 2023-8-2 13:29
有一种热交换装置,适用于封闭式环境,但一致没找到合适的产品。
作者: 子慕山阿    时间: 2023-8-2 13:42
说实在的。。防水防尘IP到什么等级 这种需求得聊明白了。。。 要不然防雨淋做成能沉入海底的就浪费了
作者: 东北小王子lk    时间: 2023-8-2 13:44
工业空调
作者: zhuzhu90    时间: 2023-8-2 13:47
使用环境是在空气中还是水中,要求不一样,密封手段也不一样

作者: dickych    时间: 2023-8-2 14:02
需要确定防水的IP等级(溅、淋、浸),防尘加过滤网,散热加风扇或半导体除湿散热
作者: 白无无    时间: 2023-8-2 14:10
是全密封的形式吧?加散热片试试喽
作者: 东北制造    时间: 2023-8-2 14:15

(ง •̀_•́)ง:;
可以做个安全封闭电气箱,
增加个冷气空间,用液冷在电气元件作冷却



作者: 姬X工程师    时间: 2023-8-2 14:30
子慕山阿 发表于 2023-8-2 13:42
说实在的。。防水防尘IP到什么等级 这种需求得聊明白了。。。 要不然防雨淋做成能沉入海底的就浪费了

哈哈,不来个IP67销售哪有底气拿出去吹?说正经的,能做到IP54已经6的很了

作者: 姬X工程师    时间: 2023-8-2 14:31
东北小王子lk 发表于 2023-8-2 13:44
工业空调

客户没这条件哎

作者: 姬X工程师    时间: 2023-8-2 14:31
zhuzhu90 发表于 2023-8-2 13:47
使用环境是在空气中还是水中,要求不一样,密封手段也不一样

大概率用在湿度较高的应用场景

作者: 姬X工程师    时间: 2023-8-2 14:32
dickych 发表于 2023-8-2 14:02
需要确定防水的IP等级(溅、淋、浸),防尘加过滤网,散热加风扇或半导体除湿散热

IP54就行

作者: 姬X工程师    时间: 2023-8-2 14:33
东北制造 发表于 2023-8-2 14:15
(ง •̀_•́)ง:;
可以做个安全封闭电气箱,
增加个冷气空间,用液冷在电 ...

空间有限哦,做不了外接,内部也没办法去加体积更大的散热设备

作者: 姬X工程师    时间: 2023-8-2 14:35
这种防水等级自己说了不算吧,应该还要送去第三方机构做测试认证吧?
作者: 东北制造    时间: 2023-8-2 14:38

(ง •̀_•́)ง:;箱内温度能达到多少!?




作者: 姬X工程师    时间: 2023-8-2 14:41
东北制造 发表于 2023-8-2 14:38
(ง •̀_•́)ง:;箱内温度能达到多少!?

箱内温度在50-60之间,主要是温度过高或驱动过载会报警,这款新柜子想规避掉这些问题
作者: 邂逅阳光    时间: 2023-8-2 15:03
我的设备就是这个 密封空间  里面设备保证温度 ,不好弄哇  体积太小 买的工业空调装不进去,只能买那种tec制冷模块 能制冷和制热  但是功率不高100多瓦,
现在又有新问题 就是里面湿度大会使玻璃起雾  烦恼的很  
小空间里 如何能除湿呢
作者: 姬X工程师    时间: 2023-8-2 15:10
这种制冷模块体积大嘛?起雾确实烦人,万一凝露了还更麻烦
作者: 邂逅阳光    时间: 2023-8-2 15:29
姬X工程师 发表于 2023-8-2 15:10
这种制冷模块体积大嘛?起雾确实烦人,万一凝露了还更麻烦

我选的 大概A4纸大些  高度在烟盒高左右   

作者: ahway    时间: 2023-8-2 16:01
冷板,通过热管传导散热,液冷循环。可以通过控制水循环的流量实现散热,避免冷凝水出现。推荐CPC接头,案例如下:

(, 下载次数: 68)

(, 下载次数: 77)

(, 下载次数: 76)

(, 下载次数: 71)

(, 下载次数: 74)



作者: LiNing_jrjub    时间: 2023-8-2 16:19
机柜外壳上开口,搞几个大功率的制冷贴片
发热外端加翅片散热,制冷内端加风扇让冷空气循环
作者: ahway    时间: 2023-8-2 16:43
热管有很薄的规格,配套冷板也可以做成小尺寸的:
(, 下载次数: 80)

作者: ahway    时间: 2023-8-2 17:05
广州新创意科技有限公司  www.863cn.com

作者: DianGongN    时间: 2023-8-2 17:45
内部发热部件紧贴外壳,外壳加装散热风扇
作者: liu20668    时间: 2023-8-2 19:56
邂逅阳光 发表于 2023-8-2 15:03
我的设备就是这个 密封空间  里面设备保证温度 ,不好弄哇  体积太小 买的工业空调装不进去,只能买那种tec ...

加防水透气阀

作者: 东北小王子lk    时间: 2023-8-2 20:11
姬X工程师 发表于 2023-8-2 14:31
客户没这条件哎

我不知道在电控柜上面挂个空调需要什么条件

作者: 东北小王子lk    时间: 2023-8-2 20:17
图片怎么不显示
作者: 姬X工程师    时间: 2023-8-3 08:39
上个图片吧,直观一点
作者: 大萝卜    时间: 2023-8-3 08:45
本帖最后由 大萝卜 于 2023-8-3 08:47 编辑

加控制柜热交换器或者控制柜空调,技术很成熟,广泛使用近30年了我2005年有篇文章发表在杂志上,专门介绍电气控制柜散热的,包括散热计算

作者: kofu1223    时间: 2023-8-3 09:14
加散热片试试  
作者: DianGongN    时间: 2023-8-3 10:33
不用开孔。内部发热部件紧贴外壳。外部加装散热风扇,紧贴外壳。
内部发热部件 和 外部散热风扇,紧贴在同一个外壳金属件 内外 两面。

作者: 大萝卜    时间: 2023-8-3 13:11
图片见附件,有啥问题随时问
作者: 大萝卜    时间: 2023-8-3 13:12
控制柜上要开孔的,否则怎么进行热量交换?
作者: dickych    时间: 2023-8-4 14:23
姬X工程师 发表于 2023-8-2 14:33
空间有限哦,做不了外接,内部也没办法去加体积更大的散热设备

小密闭空间放一包干燥剂就好了

作者: dickych    时间: 2023-8-4 14:25
姬X工程师 发表于 2023-8-2 14:41
箱内温度在50-60之间,主要是温度过高或驱动过载会报警,这款新柜子想规避掉这些问题

半导体制冷,有模块卖

作者: 灭嘎嘎    时间: 2023-8-6 17:30
现场有压缩空气没?一个冷门的思路见图:


作者: 汤圆园    时间: 2023-8-7 11:03
这种在户外柜做得很多,可以参考下 ,就是用双层做出散热循环通道,增加散热通道和散热面积,具体还得看你散热量来考虑。




欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) Powered by Discuz! X3.4