鑫森淼炎垚 发表于 2023-7-26 09:56
承载5吨、50*5的角钢,你这样设计不合理啊!
qq642446015 发表于 2023-7-26 09:52
可以得角铁一点问题都没有
莫言93 发表于 2023-7-26 09:48
模拟一下看看,安全系数至少要大于2
sgxap666 发表于 2023-7-26 11:01
不要怕,多几根柱子支着就行了。
gemiusunyi 发表于 2023-7-26 11:22
不急的话晚上,发数模过来,我帮你分析
huangsiwen 发表于 2023-7-26 11:31
模型简单搭了下,角铁之间的焊接方式稍微稍微处理了下。(1700*1700*700,角铁热轧50X5mm,Q235A)
1、应 ...
斯文棒棒 发表于 2023-7-26 11:49
简单做了一下,局部有问题。
东北小王子lk 发表于 2023-7-26 10:50
承重5吨,还用角钢吗?我感觉得上钢管
qq642446015 发表于 2023-7-26 09:52
可以得角铁一点问题都没有
欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |