机械必威体育网址
标题:
伺服电机编码器的Z相位置固定?
[打印本页]
作者:
zuonian
时间:
2023-6-19 12:33
标题:
伺服电机编码器的Z相位置固定?
今天突然想到一个问题:伺服电机编码器Z相位置是固定的,一圈只有一个固定位,那如果电机输出轴和联轴器松了,再锁紧,电机输出轴相对联轴器的位置基本不会和原来一样,那执行机构的原点是不是和原来不一样了?整个执行机构是不是都又得重新校准点位?
作者:
Ag4587788
时间:
2023-6-19 12:43
是的,我现场就出现过。有一个轴联轴器没锁紧,转着就掉下来刮安装板了,坐标对不上。后来为了保险,把所有的轴联轴器都重新调了下,结果全跑偏了。
作者:
鑫森淼炎垚
时间:
2023-6-19 13:18
是的。
作者:
欣欣子
时间:
2023-6-19 15:04
当然,这就相当于过冲打滑了一样。
作者:
LILY0818
时间:
2023-6-20 08:44
电机选型一直搞不懂
作者:
e29340
时间:
2023-6-21 08:12
你又不是装绝对值的编码器,一般都有传感器做原点,重新调试下就行了。