关于环氧树脂板和电木板绝缘性能比较
[打印本页]
作者:
liugl
时间:
2023-4-20 16:15
标题:
关于环氧树脂板和电木板绝缘性能比较
各位大佬,相同厚度的环氧树脂板和电木板,那个绝缘性能比较好?特别在高压行业,电压范围为:10kV~30kV左右,谢谢!
作者:
shentu
时间:
2023-4-20 17:10
电木板
作者:
东海fyh126
时间:
2023-4-20 17:17
电木只有中级电气绝缘性,,,,,,,
作者:
702736
时间:
2023-4-20 19:09
环氧板好,但也没30KV
作者:
UCHIHASASUKE
时间:
2023-4-21 08:40
高压塔上不是用陶瓷的吗?
作者:
lgc9900
时间:
2023-4-21 10:28
单论绝缘性,环氧树脂,电木没得比。
我做过百万伏的产品,里面有环氧树脂,但是主要目的不是直接抗高压,不知道你的目的是什么。
笼统的说,环氧树脂和电木是同一种材料。
作者:
菜鸟XSH
时间:
2023-4-21 10:48
同厚度来说,环氧纤维板好于灌浇的环氧树脂胶,尽管两者指标大概都是10KV/mm,个人在许多的实际应用中、后者试过被击穿(做过真空处理),而前者基本未遇过击穿案例。