标题: plc一个输出触点,可以接两个元件么?
例如,一个plc输出触点,并联连接:一个继电器线圈+一个指示灯。
/ b  F1 A9 B3 B, O" e0 I. y$ W  S5 j
只要功率足够的话,逻辑控制关系也满足(继电器线圈和指示灯具有同时接通和断开的连接关系),是可以的吧?/ `4 i( w0 k! q0 e. Y' \; S

作者: shixijiang    时间: 2022-12-8 08:18
你可以换个思路呀!把指示灯用继电器辅助触点控制。+ w/ l; f! e8 q2 Y/ P% Y

作者: 702736    时间: 2022-12-8 08:21
可以N个
% r1 Y7 ^/ ?- f/ V
作者: liangquan6    时间: 2022-12-8 08:31
shixijiang 发表于 2022-12-8 08:187 e* w. h6 i  n# S' ?
你可以换个思路呀!把指示灯用继电器辅助触点控制。
0 y, O7 X0 `3 b! y0 ~7 h  _
如果继电器线圈换成电磁阀呢?, r3 T2 K- w! d
& F. z$ ?7 n3 n7 h8 z2 F
电磁阀和指示灯并联,没有问题吧?
) y; j8 k8 s7 B4 V8 a, v, D; k
作者: 爱看书的pig    时间: 2022-12-8 08:32
PLC是大脑,你让大脑去亲自干活不合理啊。应该让他指挥手脚去干活。这才是control啊~
作者: liangquan6    时间: 2022-12-8 08:39
702736 发表于 2022-12-8 08:21/ ]; ]$ P7 g1 F$ [- d
可以N个
: G! s! S" }" J1 M8 ~$ g( `
就是说:一个输出触点,可以并联多个执行器(电磁铁线圈、指示灯等),只要他们确实接受一个触点控制,是完全可以的?3 ]$ w& p+ t1 Z+ I
) f6 H; Z1 n8 w' G$ s
是否需要考虑PLC单个输出触点的驱动功率?: `6 ?6 U: O; H3 u

作者: 520zjwtcabc    时间: 2022-12-8 08:48
liangquan6 发表于 2022-12-8 08:392 x& b1 V& T$ I/ h- b3 {: Q
就是说:一个输出触点,可以并联多个执行器(电磁铁线圈、指示灯等),只要他们确实接受一个触点控制,是 ...
* T; n* F6 G0 [# y, {/ u0 [4 q
对,条件允许的情况下,可以接N个。; b8 E3 Z9 A. R, |# w& ^

作者: zhangjifeng    时间: 2022-12-8 09:11
可以,前提是功率满足,不然会烧坏触点
作者: 702736    时间: 2022-12-8 09:24
liangquan6 发表于 2022-12-8 08:39
9 E8 s  z8 s6 n2 U2 _" B7 o/ p6 |# P就是说:一个输出触点,可以并联多个执行器(电磁铁线圈、指示灯等),只要他们确实接受一个触点控制,是 ...
) V( U- K, y& D' ~$ {' ]4 G
当然要考虑功率条件
1 V4 E  [6 `1 w1 f8 n# S
作者: yc1990717120    时间: 2022-12-8 09:28
把机子的参数表好好看看
作者: 苏州装配工    时间: 2022-12-8 10:24
建议触点控制继电器 继电器控制N负载  
作者: fjbxl@163.com    时间: 2022-12-8 10:32
为什么不用继电器控制指示灯呢?
作者: 东北制造    时间: 2022-12-8 11:37
liangquan6 发表于 2022-12-8 08:31
' O2 ~. a4 I+ A' A) f2 J6 A如果继电器线圈换成电磁阀呢?; v" ]' a0 l" x* l. x$ s
+ z9 K1 o% d6 p6 ^4 ^6 @8 X; x6 F
电磁阀和指示灯并联,没有问题吧?
1 C' Y6 [" r: [+ Q6 m5 n) y
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว/ o6 E' `" y8 e  Y  K
最好不要驱动电磁阀,会有很大电感。容易损坏~~~~~~···.- u5 `0 n' j) y, i7 W# y/ U: O
' v. \/ C8 p! b- ~/ R5 o

: y, C0 s+ l4 e- I7 _& t8 u
: g0 E6 z- C, O

作者: 大白小白    时间: 2022-12-8 12:02
苏州装配工 发表于 2022-12-8 10:24/ e7 N& q) U" Z, T& _0 t
建议触点控制继电器 继电器控制N负载

1 J2 t, }  Z- n, b2 Q* F0 Q正解
$ _% w3 ^4 h4 X7 F0 Q
作者: 江东老歌    时间: 2023-1-7 10:32
如果继电器线圈换成电磁阀呢?- l: M. ^" {) n; h- @" z+ i6 @% g7 F" r( }9 ^  C
* u; [6 j* o: Y' f9 S' D
4 s+ u& E% H% {8 w7 _电磁阀和指示灯并联,没有问题吧?-' |  [3 w; p! U8 ]& {  Z! m

- R3 x9 w/ F, C+ B, O2 N  }: y  触点电流负荷能力1个多安培,不超过这个基本可以
作者: 武汉老虎    时间: 2023-1-9 07:42
继电器有工作电压,指示灯也有,能带动就没问题
作者: 武汉老虎    时间: 2023-1-9 07:43
弄两个继电器较合理
作者: 810031936    时间: 2023-1-9 08:11
想法不错的额
作者: 同创达-叶工    时间: 2023-1-9 09:28
预估一下,不会烧触点就ok拉