机械必威体育网址

标题: 请问怎么算楼板能否承受设备重量?机器人重1200KG? [打印本页]

作者: 晓晓晓27    时间: 2022-9-13 14:11
标题: 请问怎么算楼板能否承受设备重量?机器人重1200KG?
机器人重1200KG,机器人底面大小800*800MM,现在打算铺一块1500*1500的铁板,铁板重500KG左右,想知道怎么计算楼板能否承受?老板说是楼板每平米承重是500KG。[attach]538629[/attach]
) p) I, \6 H1 z
作者: 277741987    时间: 2022-9-13 14:21
   这个要问楼板的施工方了。这个可不能瞎搞,搞不好吃国家饭了。
作者: 晖晖晖_u22Ig    时间: 2022-9-13 14:30
放底楼吧    上家公司租的普通办公楼  想买台加工中心自己搞加工   不想每次都找外协加工    虽然是厂房改的   但是物业的人过来就说不行   说可能承受不住
作者: 晓晓晓27    时间: 2022-9-13 14:36
晖晖晖_u22Ig 发表于 2022-9-13 14:30
% r; ?$ \) M, W2 G放底楼吧    上家公司租的普通办公楼  想买台加工中心自己搞加工   不想每次都找外协加工    虽然是厂房改 ...
) L9 ]5 F5 d1 {0 L6 E- |# ]- r* F
客户没有底楼场地0 _) K7 C5 n) k% G

作者: 晓晓晓27    时间: 2022-9-13 14:36
277741987 发表于 2022-9-13 14:21
# N* I5 N4 I8 C7 {这个要问楼板的施工方了。这个可不能瞎搞,搞不好吃国家饭了。

+ m* D2 l: |0 A: [这么一说,不太敢弄了
! D: h" W. Q# U$ \0 X9 W
作者: 大白小白    时间: 2022-9-13 14:45
277741987 发表于 2022-9-13 14:217 ^" ]5 j  l+ h5 W
这个要问楼板的施工方了。这个可不能瞎搞,搞不好吃国家饭了。
! m8 L/ L, C  N! e; W2 q. o- n
我了解的普通楼板的数据也是500Kg/m2;6 ?) d9 {) D- a2 j  b
如果是新盖的,加强的高层厂房,是可以的。% A! l1 z3 t+ w" S

+ h# \9 w, \- d3 @: W6 ^所以一定要找房东和施工方。
. A8 P' a* H+ C! y5 ?( b6 J' Q. C$ w$ ]

8 T' f; ^3 l+ w( \- d$ _+ G. n! F. g) I. n

. h! O: L9 J, L
作者: 大白小白    时间: 2022-9-13 14:46
晓晓晓27 发表于 2022-9-13 14:36
3 }, l6 }) b+ F7 ~9 {这么一说,不太敢弄了
/ I: [6 J# d% c  a+ ~+ h
和老板说,你不会弄,有其他的活很忙,交给你的死对头去搞。
: C! z: c# ~" P, T/ a
作者: 晓晓晓27    时间: 2022-9-13 15:16
大白小白 发表于 2022-9-13 14:46
0 \1 X7 {$ J) a& [和老板说,你不会弄,有其他的活很忙,交给你的死对头去搞。
1 s; k. `$ R1 L
我倒是想了解怎么计算6 w5 S- j1 q8 [, f5 y: N* [. _- H+ y3 E
0 ]1 S  a3 F" i2 U8 k, ?

作者: 闲着难受    时间: 2022-9-13 16:23
晖晖晖_u22Ig 发表于 2022-9-13 14:30! A. S9 ~6 E5 I% Z  u
放底楼吧    上家公司租的普通办公楼  想买台加工中心自己搞加工   不想每次都找外协加工    虽然是厂房改 ...
" s$ H$ H. {) }% x. D; m6 Q
刚毕业去实习的那家单位,在一、二、三楼有几百台加工中心。如果有两三台机同时换刀甚至能感觉到地板起伏,就跟地震一样。
% k; V* l. y, `6 @
作者: 妖洞两拐    时间: 2022-9-13 16:45
用有限元计算一下
作者: 易错易混    时间: 2022-9-13 22:10
这个要问房东,看看厂房是不是重载的。我见过模具厂在三楼的,那些模具堆一起,一平方承重不止一吨,厂房设计的时候考虑过租给注塑厂的,有些区域设计了超大的承重梁,承重柱
作者: 史德潮    时间: 2022-9-14 05:58
楼板不行。现浇顶可以考虑。
作者: 妖洞两拐    时间: 2022-9-14 07:16
|妖洞两拐发表于 09-13 16:45用有限元计算一下
我以为是钢板,现在才看见是楼板,不是不能算,要建筑结构核酸,当然最好不要这样搞
作者: 702736    时间: 2022-9-14 08:29
楼主大概是想铺一块22厚的钢板来均担载荷,首先22毫米厚刚度太差,不能均匀分担载荷,其次让2.25平方的楼板面积来承担1200+500的载荷也是不符合楼板承重的一般规范的。
作者: 姆明i    时间: 2022-9-14 08:48
不行的,这种重量危险系数很大,除非厂房一开始就做了承重加固,否则不要尝试。
作者: 晓晓晓27    时间: 2022-9-14 09:22
702736 发表于 2022-9-14 08:29
) e% \) v6 X$ S* d9 `, Q楼主大概是想铺一块22厚的钢板来均担载荷,首先22毫米厚刚度太差,不能均匀分担载荷,其次让2.25平方的楼板 ...

8 M0 {. }4 p$ J) w& E5 O我还是劝老板再考虑考虑吧
& r9 C  `7 v. W2 x
作者: 晓晓晓27    时间: 2022-9-14 09:22
hyx2581795030 发表于 2022-9-14 08:48
( [/ F1 `  ?, G/ x5 Z+ ?不行的,这种重量危险系数很大,除非厂房一开始就做了承重加固,否则不要尝试。

5 ^) z7 T) e7 m: Z1 v0 s/ V3 ~) a1 O感觉很危险9 N& y7 i: l6 o" a+ Y

作者: kefadick    时间: 2022-9-14 13:09
本帖最后由 kefadick 于 2022-9-14 13:14 编辑 3 f5 F( Z) i2 m  f" v

- E5 u2 O. X, I* `. G4 S* \看下楼梯设计图纸不就可以了,看下是否超活载荷。只要不超活载荷肯定没问题,但是你这个肯定是超一般居民楼活载荷了,不排除特殊用途楼梯活载荷设计比较大。
作者: 机械小将    时间: 2022-9-14 13:29
机器人放在横梁的上面,横梁可以承载,最好是主梁。
作者: 詹姆斯007    时间: 2022-9-14 23:32
你得找那个厂房的建筑设计单位。& ~& F5 f: h  g. S1 B7 L6 l2 U

作者: 晓晓晓27    时间: 2022-9-15 09:21
詹姆斯007 发表于 2022-9-14 23:328 |" Y* N$ E8 b# P" V
你得找那个厂房的建筑设计单位。
/ W* O4 `# j3 ~) P. X% L
我让老板试试吧
3 E* E+ c3 T1 `7 M7 o
作者: 上海希驭科技    时间: 2022-9-15 10:17
地面承重是施工方算的,不是机械工程师算的。我们给华为做的设备放二楼,重量体积交给客户让他自己算。
作者: 晓晓晓27    时间: 2022-9-15 11:01
上海希驭科技 发表于 2022-9-15 10:17
# U" _3 n$ q/ k$ C4 h  @0 v5 l地面承重是施工方算的,不是机械工程师算的。我们给华为做的设备放二楼,重量体积交给客户让他自己算。

" [( Q6 ^: z9 G3 @+ i9 l* m7 a老板不管这个" l  ?$ {  s5 d/ l) j9 C

作者: 上海希驭科技    时间: 2022-9-16 09:02
晓晓晓27 发表于 2022-9-15 11:01) J6 C4 t, e; N9 B8 c7 W
老板不管这个

1 L0 N7 Z/ p. `我们1.5吨,做的3x3米分部12个地脚。工厂二楼不是写字楼的二楼。
1 [/ k! G- o8 }% L0 g
作者: zzy953671038    时间: 2022-10-28 16:39
(机器人的重量+负载的重量+底板的重量)除以底板的面积,算出结果小于500kg/M2就行了。




欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) Powered by Discuz! X3.4