机械必威体育网址
标题: 多大的功率用多大的电线电缆如何计算? [打印本页]
作者: 一往冇前 时间: 2022-7-26 10:43
标题: 多大的功率用多大的电线电缆如何计算?
一、电机功率与配线直径计算
0 E, _ p( I! U0 T/ ~9 X2 d# d# \+ Y8 w! l
首先要计算100KW负荷的线电流。
对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是: P=1.732IUcosφ。
由三相电路功率公式可推出:
! W; Q& V0 s& P, h
线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
式中:P为电路功率,U为线电压,三相是380V,cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8你的100KW负载的线电流:
还要根据负载的性质和数量修正电流值。
6 ^' X v" ?2 f8 u1 F
如果负载中大电机机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。
) \$ `8 I' N8 s9 G& V# u
若取1.5,那么电流就是285A。如果60KW负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,电流就为228A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。
/ w3 b' j% C$ Y4 J
导线选择:
根据某电线厂家的电线允许载流量表,选用50平方的铜芯橡皮电线,或者选70平方的铜芯塑料电线。
; M( U0 e' @ Z
变压器选择:
变压器选择也有很多条件,这里就简单的用总容量除以功率因素再取整。S=P/cosφ=100/0.8=125KVA
选择大于125KVA的变压器就可以了。
50平方的铜芯电缆能承受多少电流也要看敷设方式和环境温度,还有电缆的结构类型等因素。
50平方10/35KV交联聚乙烯绝缘电缆长期允许载流量空气敷设长期允许载流量
(10KV三芯电缆)231A(35KV单芯电缆)260A直埋敷设长期允许载流量(土壤热阻系数100°C.cm/W)(10KV三芯电缆)217A(35KV单芯电缆)213A
) J! W0 S/ L4 |4 f
二、根据功率配电缆的简易计算
已知电机的额定功率为22KW,额定电压为380V变压器距井场400米,试问配很截面积多大的电缆线?
(铜的电阻率Ρ取0.0175)(一)有额定容量算出电机在额定功率下的额定电流
解:由P=S×COSφ得S=P/COSφ=22/0.8=27.5KVA其P为额定功率,COSφ为功率因数,按电机名牌取0.8
有S=I×U算出在额定功率下的额定电流I=S/U=27500/380=73A由计算口诀得
$ ~3 H# U" E0 F2 _5 \8 f, K
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
/ q* ^! k ?- _# v6 c- g2 [+ o
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。
倍数随截面的增大而减小。
"二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
"三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’
导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
) }" I$ u/ F+ ~* S" c! ]$ u% n
"条件有变加折算,高温九折铜升级"。
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;
当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。
如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算16×5=80可知选用16平方的合适
再由允许压降算导线横截面积电机允许最低工作电压为此360V,变压器的副边电压为380V,在额定功率下允许的最大压降为为△U为20V,在额定功率下允许的电阻为
. [7 ^" f5 Q9 m4 x0 I0 w. k
R线=△U/I=20/73=0.27Ω
由R线=ΡL/S,算出导线横截面积:S=ΡL/R线
=0.0175×400/0.27Ω=24.62mm平方
; s: S2 u, v& j0 \
结论:应选25平方的铜电缆
8 f' o( t F* e& R7 b! l C4 u
三、如何选用断路器,热继电器
怎么根据电流来选择多大截面积的电缆,我们选择的电缆为铜芯电缆。
9 \& o) y9 G3 n- t
我们举例说明,我们要给一台18.5KW的电机配线,可以算出它的额定电流为37A,也是根据经验1平方毫米铜线可以通过4~6A的电流,我们取其中间值5A,那么电缆线的截面积应为37/5=6.4平方毫米。我们的标准电缆有6平方毫米和平共10平方毫米的,为了保证可靠性,我们选择10平方的电缆。其实具体选择中我们也可能会选择6平方的,这要综合考虑,负载工作时消耗的功率是多大,如果只有额定的60%不到的话,可以这样选择,如果基本上要工作在额定功率附近,那只能选择10平方的电缆了。
8 Z8 h& \2 e0 b; _& f& T/ o; J, o% V
如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器
: e }' C1 \& ]6 `
三相二百二电机,千瓦三点五安培。
常用三百八电机,一个千瓦两安培。
低压六百六电机,千瓦一点二安培。
高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A。
+ d- _9 n, v' Q$ W( o% _& j4 ^* ~
1.断路器:
一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-6032A,
5 j3 u3 t% H* T3 f6 g
2.电线:
根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方。
1 H: @4 ^' ~1 K5 C+ b
3.交流接触器:
根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。
+ `. Z( Q# \, _
4.热继电器
其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。
(1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。
(2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量)
(3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量)
(4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些
C- L: N+ E& |2 z
四、小结:
- G# w4 ]6 n7 d: |
断路器选择:
电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。
热继电器的整定值是电机额定电流是1.1倍。
2 b( ^3 G5 s/ i/ f- y8 J, L
交流接触器:
交流接触器选择是电机流的2.5倍。
这样可以保证长期频繁工作
8 B- x p- p) \" u: B3 d R+ u
作者: 眸上有伤痕 时间: 2022-7-26 14:16
mark
作者: 小安noanl 时间: 2022-8-18 16:57
学了
作者: JXcocoon521 时间: 2022-8-31 15:45
非常感谢
作者: 江东老歌 时间: 2023-6-5 09:50
根据电流选线径
作者: 魔法TOW 时间: 2023-6-9 18:53
学习了,非常感谢分享!
作者: a526308686 时间: 2023-6-29 08:44
学习,感谢楼主分享
作者: 海里搬砖 时间: 2023-6-30 08:53
学习下- J: c/ p" K3 L) p
作者: zhuzhu90 时间: 2023-8-3 16:48
讲的真详细,谢谢% ]; l; }+ i5 n: [3 J
作者: 可乐XXX 时间: 2023-8-17 15:35
可以
, S9 `0 S+ d: h
作者: 可乐XXX 时间: 2023-8-18 16:15
额; U, G/ x" \; I$ f6 g
作者: 蚂蚁博岩 时间: 2023-9-15 09:43
' c$ J3 g+ B9 c* @. P! W
讲的真详细,谢谢
作者: 电气学徒2 时间: 2024-12-12 19:07
很实用,谢谢分享。
欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) |