机械必威体育网址
标题:
机床运行超出限位---请教
[打印本页]
作者:
sunjihappy
时间:
2009-2-2 08:24
标题:
机床运行超出限位---请教
有个问题不知道我问的是不是有点傻,就是机床运行超出限位(限位被拆了) 当然还在允许范围内,只是超出了光栅尺的范围,这样系统重启后能否启动,
0 j* @3 L# W: ?1 k& ~) m
因为我看了下机床超了限位很多,光栅不知道有没有超范围,(Z轴) 系统就出现了Z轴驱动报警,在启动模块上的报警01和C1之间跳动 想知道是参数没了还是启动模块坏了 还是超了光栅的原因
: y, B: `) T( U$ I& p# m
驱动器型号是DKC01.3-100-7-FW 用的是海洋发格系统
作者:
x527.com
时间:
2009-2-10 17:20
按着超程解除,在往回开就好了么。
作者:
国际化
时间:
2009-2-10 18:37
超程解除复位啊,FAGOR系统我还没玩过呢
照报警代码做吧。
作者:
旋风小子83
时间:
2009-2-10 21:17
有可能是光栅尺的触头撞换了,全闭环反馈不匹配,Z轴报警。
作者:
飞虎119
时间:
2009-2-11 09:58
机床硬限位开关是防止机床超程撞车的最后保障,怎么就能随意拆掉呢!?
% \, O* Y* O, x) n: r
/ D+ D6 \/ m5 A- r* T
仅仅是压到硬限位报警的话,按着超程解除,手动摇回来就行;
! n+ Q* |7 j4 E2 P5 c
+ @8 E3 _8 Y) h6 a' H- J" [
在自动运行状态下报警的话首先是软限位报警,直接按复位键后手动摇回来;
/ j0 r* C# \- p4 _" z( ^
% x7 \; V/ k* c& D- U. g: Z B6 Y
你的情况估计是光栅尺被撞坏了,光栅尺反馈值与实际位置差太多产生了报警。
作者:
螺旋线
时间:
2009-2-11 10:29
呜呜!
' v9 h/ h: s! l$ ?/ T4 ^
硬限位也敢拆!这可是保护丝杠,光栅尺的啊.
& x; ^7 F) O* d; B% L* k2 ^0 N0 s
多半光栅尺的测头撞出来了,检查检查.
作者:
旋风小子83
时间:
2009-2-12 22:50
屏蔽掉光栅尺,拆掉检查检查,
* ]2 X- E; h0 R+ ]& u
按着超程解除,在往回开看能动不。
作者:
郭飞鹰
时间:
2009-2-16 19:10
拆了很危险!!!!
作者:
qijianhui
时间:
2009-3-14 15:24
不要盲目操作,看清楚说明书上的报警解除办法再动手
作者:
ahxinny
时间:
2009-3-14 23:04
这个问题的发生,主要是光栅尺的零点和系统坐标的零点开关不同步。只要你开动机床轴,系统立即报警。当然前提条件是你的光栅尺没有损坏;否则另当别论。
1 t& ^7 z/ g e1 T. _
处理方法:
! R8 ?) ~& q; f. H. _# N6 F+ F7 Y
1、修改系统参数,屏蔽掉该轴光栅后,重新启动系统,用手动将坐标移动到安全位置,重新装好限位开关。
3 e5 y2 [# L: `6 j- a" J
2、将光栅参数改回,调整光栅尺。
作者:
龙游大海
时间:
2009-3-15 11:05
有可能是光栅尺的触头撞换了,全闭环反馈不匹配,Z轴报警。
作者:
20090337ljn
时间:
2009-4-1 19:43
屏蔽掉光栅尺,拆掉检查检查
作者:
奇瑞小吕
时间:
2009-4-12 15:03
光栅尺的零点和电机编码器的零点发生偏移了,开动机床就会出现Z轴参考点错误报警,
3 {9 r' m0 a# U/ h) v
只要进行参数更改校正一下就好了,有限位挡块的话光栅尺不会坏的,光栅尺不要轻易移动拆卸!
作者:
luotsh
时间:
2009-5-11 20:34
处理光栅尺吧
; T: c3 K/ q+ @+ @2 j" p9 Y D
应该永久性损坏了
作者:
海上孤舟
时间:
2009-5-12 16:32
估计尺头是没有咯!
作者:
yxz4538
时间:
2009-5-12 17:14
关机状态下用手扭丝杆,回到行程中再开机。还有报警的话光栅头就撞坏了。
欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/)
Powered by Discuz! X3.4