6 k7 c9 t8 p8 `* c7 v; v% K) t① 0 E" W: m# e. I8 C7 R变频器柜内部两套风机是否异常;4 N7 X3 z1 M( k& z9 h
4 t8 Y8 {* G! l8 \: E
②9 |0 q1 t, Y" O& K2 b
环境温度过高否;* a4 h) }/ ?. O# N
& B% y. F4 N G c( u
③ 6 \: T0 w( _' Z, F8 H( T频繁过载否;$ c/ f, R: |( c/ d
% y% _. ^- p# S
④# u3 }1 g8 p* \: o
热敏检测器件是否粉尘过多等异常现象。 0 V# S) ~; Z) Y5 ~; @ 6 n2 j" e& y- }4 G" H(5) ' i3 H/ A* ~7 k/ f! E* ~变频器显示OS即超速,分硬件与软件超速,设定值分别为额定转速的115%与110%,此时应检查PG反馈正常否。# l6 c& K/ a+ {! V E" m7 u! i/ D/ v
) { q, ]) b; Z3 e. _(6)# b9 F |, o$ Z: y
变频器显示UV即欠压,也就是说检测出直流母线电压故障。一般设计者在设计变频器的启动电路时,为了减少变频器的体积而选择小限流电阻R1,其阻值在10~50Ω、功率为10~50W。当变频器的交流侧输入电源频繁接通或者旁路接触器MC的触点接触不良,都会导致限流电阻R1烧坏而出现欠压故障。另外还有其它可能:* S: O( ^. ?2 v |' q- h# P
& r* o' P8 f4 |4 }4 N
① 9 ~) i1 r# l$ R. L6 h能量回馈装置异常;: O; O3 t* D, O% _4 ? h