机械必威体育网址

标题: 请问有没有更加迷你的光电传感器 [打印本页]

作者: 加肥猫devil    时间: 2021-11-7 15:49
标题: 请问有没有更加迷你的光电传感器
设计中因为位置太过紧凑了,导致常规的U型光电传感器根本没位置安装了,是一个小的28步进电机回原点使用的。请问下各位还有没有比这种更加迷你的U型光电传感器呢?谢谢。越小越好。或者大家还有什么回原点的好建议嘛?谢谢。

作者: 谦卑畏天恩    时间: 2021-11-7 16:12
那就用分体式对射的光电开关装在外侧,要么用光纤的
作者: xinshiji666    时间: 2021-11-7 17:27
本帖最后由 xinshiji666 于 2021-11-7 17:30 编辑

之前和IAI、Festo的人员聊过,他们有些电缸采用撞击式回原点,也就是看起来没有装原点传感器,但一样可以复位。可以参考这个帖子,原理估计是扭矩突变后,检测电流,再反向回零复位。http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654843.html
作者: tianji2wn    时间: 2021-11-8 08:12
松下有PM25系列的,比这个小。再小还有一个系列,不过那个系列的传感器要直接焊在pcb上,用起来不方便。机械回零对于没反馈的步进用不了的
作者: 紫衣云梦    时间: 2021-11-8 08:48
搞个迷你的磁开就可以了
作者: wx_c57kw5nu    时间: 2021-11-8 14:19
记得松下是有的。
作者: 加肥猫devil    时间: 2021-11-8 14:28
tianji2wn 发表于 2021-11-8 08:12
松下有PM25系列的,比这个小。再小还有一个系列,不过那个系列的传感器要直接焊在pcb上,用起来不方便。机 ...

好的谢谢,那我用PM25试试。

作者: 加肥猫devil    时间: 2021-11-8 14:48
xinshiji666 发表于 2021-11-7 17:27
之前和IAI、Festo的人员聊过,他们有些电缸采用撞击式回原点,也就是看起来没有装原点传感器,但一样可以复 ...

好的谢谢,我去和电气商量下

作者: pixyzh    时间: 2021-11-9 21:52
从带对射型光电传感器的鼠标上拆一个,如果还嫌大,那么只有自己做了、

作者: 受不了了    时间: 2021-11-9 22:03
去买个霍尔元件,TO-92封装,像常见的三极管一样,绿豆大小,再弄个绿豆大小的磁铁就可以了
作者: 远祥    时间: 2021-11-11 04:08
这种槽型光电开关应该是比较小的,再小只能是激光传感器!