机械必威体育网址

标题: 关于鼠笼型三相交流电机的疑问 [打印本页]

作者: 晓昀    时间: 2021-8-12 18:55
标题: 关于鼠笼型三相交流电机的疑问


我们一个项目在做方案期间,客户提了一个问题:

要求提供设备频道启动次数的问题,原话是:设备每小时能频繁启动的次数是多少?每次启动间隔的时间是多少?

我们查了很多关于电机的标准,都没有找到类似的数据或要求。请问必威体育网址里大侠,这个问题有标准吗?如果没有标准一般普通电机的频繁启动次数和启动间隔如果约定的?

作者: 凯思特    时间: 2021-8-12 20:57
可以计算,计算温升,对于频繁启动的电动机都需要计算
作者: 东北制造    时间: 2021-8-12 23:29
你是什么设备!?启动过程怎么样!?
作者: 东北制造    时间: 2021-8-12 23:30
电动机有启动制式标准
作者: 晓昀    时间: 2021-8-12 23:33
东北制造 发表于 2021-8-12 23:30
电动机有启动制式标准

S1工作制。

作者: 同创达-叶工    时间: 2021-8-13 08:33
你查查电机的工作制,S1、S2、S3.......主要是因为启动的瞬间,电机的磁阻还没建立起来前,电机线圈相当于直接短接在电网中,这时电流最大,也就是所谓的启动电流,这个电流对电机线圈的发热、散热这些都是设计时候要考虑的
作者: 702736    时间: 2021-8-13 10:50
这要根据工况来回答客户,比如200KW以上电机,带0.8负载,可以2次每小时
作者: 丹枫911    时间: 2021-8-28 22:47
问问电机的销售工程师吧,一般SEW减速电机和西门子的减速电机都有这个频繁启停和间隔时间的要求