机械必威体育网址

标题: 锅炉内胆烧扁了 [打印本页]

作者: 我先睡了    时间: 2021-3-18 10:22
标题: 锅炉内胆烧扁了
前段时间拉回来了一台0.3T/h的燃气蒸汽发生器(工作压力0.7Mpa),拆开发现内胆被烧扁了,形状很奇怪,而且从来没出现过这种情况。如下图(一层烟,二层水,三层燃烧机直烧)( G& |0 `8 z; y  G0 E  r

作者: 702736    时间: 2021-3-18 10:29
0.7,像炸弹
作者: 譬如朝露    时间: 2021-3-18 10:29
估计是蛮干的结果
作者: 未来第一站    时间: 2021-3-18 15:35
内筒烧软内部压力升高压瘪了?
作者: 晓昀    时间: 2021-3-18 18:13
不光是热载荷,可能还有压力载荷的作用。
作者: 17567410    时间: 2021-3-18 22:00
本帖最后由 17567410 于 2021-3-19 07:38 编辑
) v' H1 n' h/ U( E& a  q, i% p; c, n4 L9 R0 W4 R8 R( ^
这个有可能是干烧的结果!干烧就是炉膛内没啥东西,一个劲的烧。炉膛内压力大补不进水,随压力的增高就更补不进水,压力温度越来越高,烧塌了内胆。这个压力有分段式烧的,就是先将水烧到4个压蒸气然后把蒸气再烧到7个压。
作者: 大白小白    时间: 2021-3-19 01:20
有没有完整图片看看
作者: 我先睡了    时间: 2021-3-19 16:15
17567410 发表于 2021-3-18 22:00
( j+ J" Q) z" F! ~这个有可能是干烧的结果!干烧就是炉膛内没啥东西,一个劲的烧。炉膛内压力大补不进水,随压力的增高就更补 ...

2 A& u" `5 g/ M5 A% o# j这种锅炉是有安全阀、缺水、温度多重保护,怎么也想不明白会出现干烧的情况
作者: 我先睡了    时间: 2021-3-19 16:16
譬如朝露 发表于 2021-3-18 10:29
+ a" \7 {0 b( E% [- e估计是蛮干的结果

& ^* K: B/ K; L5 B8 U- V9 D估计是想换新设备又不舍得掏钱想出的法子# n: k5 k+ {( s% Z) F2 a$ P4 T% j

作者: 我先睡了    时间: 2021-3-19 16:17
702736 发表于 2021-3-18 10:29( [7 `" i4 N7 L' @4 y- b( q- [5 l0 R
0.7,像炸弹
# H, R1 o) }' T/ d4 e; U
最高0.7,实际也就是0.5左右! `+ g. F# d6 B9 M9 j" @

作者: 我先睡了    时间: 2021-3-19 16:18
未来第一站 发表于 2021-3-18 15:35
- z. L& `' g( d/ K1 I5 d- ^) O# u内筒烧软内部压力升高压瘪了?
9 i& V& W. y+ M" l; G/ S
是的,不过理论上是不会出现干烧的情况
# A3 p% b8 R2 ], _1 w5 c% c' @
作者: 我先睡了    时间: 2021-3-19 16:19
晓昀 发表于 2021-3-18 18:13
8 f7 {8 h2 w# v+ x- ^9 d不光是热载荷,可能还有压力载荷的作用。

4 s5 d# E  X1 l6 H) ~8 y是的
7 I/ V4 b: y, x# L% D
作者: 我先睡了    时间: 2021-3-19 16:20
大白小白 发表于 2021-3-19 01:20
0 p# J& z5 j9 i" f3 r有没有完整图片看看
; R7 f/ ]6 s/ q
再完整就是整个设备的样子了,没啥看点! {) M" N* N* y+ S) G& p; A

作者: 17567410    时间: 2021-3-19 18:25
本帖最后由 17567410 于 2021-3-26 11:27 编辑 - H. ~' s* W/ w7 r" ]
逄斌1 发表于 2021-3-19 16:15* z) ?5 V4 ^4 F6 F* A$ t3 w4 Z
这种锅炉是有安全阀、缺水、温度多重保护,怎么也想不明白会出现干烧的情况

( A% o- \6 ?; A* f5 P  \内压大于外压啦!流动才能给温度和压力升高并使系统正常运行,但是这个结构的在炉内压力一旦过高,可能在系统中成为一个阻碍,系统就不流动了,局部温度压力急剧上升形成“干烧”,最后就是这个结果!
7 I# l- n3 k3 s2 q
作者: 702736    时间: 2021-3-19 18:25
控制系统出毛病
作者: 远祥    时间: 2021-3-20 16:40
估计是内部的环境发生了变化,气体的压力不同导致!
作者: 大白小白    时间: 2021-4-20 22:28
@和大爷
作者: 和大爷    时间: 2021-4-21 09:50
这种老式蒸汽锅炉还没有被淘汰吗,模块蒸汽机,10秒出蒸汽,换热率95[attach]518390[/attach]
作者: 我先睡了    时间: 2021-4-21 09:55
和大爷 发表于 2021-4-21 09:50
9 m- i& I& f& b1 h- F8 x这种老式蒸汽锅炉还没有被淘汰吗,模块蒸汽机,10秒出蒸汽,换热率95
# }; T0 o0 y; X9 k& d0 `+ g
这种最大蒸发量是多少?什么资质能做+ f5 h5 M3 z, Q8 [3 V/ C  w% n) ]

作者: 和大爷    时间: 2021-4-21 10:06
逄斌1 发表于 2021-4-21 09:55
$ j0 [7 b8 ^  w: R这种最大蒸发量是多少?什么资质能做
0 {2 t% _  g+ ?
最大现在好像做的1600千瓦,这种炉子不属于高压容器,免检,近几年出来的,低氮模块蒸汽炉,百度吧,[attach]518391[/attach]
作者: 我先睡了    时间: 2021-4-21 10:14
和大爷 发表于 2021-4-21 10:06
: m: k# m  u# w) d最大现在好像做的1600千瓦,这种炉子不属于高压容器,免检,近几年出来的,低氮模块蒸汽炉,百度吧,
$ G9 c( j! j/ k; ]- u7 [9 `
现在1T一下蒸发量基本都免检吧,制造这玩意不得用锅炉制造资质吗
+ V0 |) ~, P4 Z
作者: 和大爷    时间: 2021-4-21 10:31
逄斌1 发表于 2021-4-21 10:14
2 c7 t9 x% F9 X" p现在1T一下蒸发量基本都免检吧,制造这玩意不得用锅炉制造资质吗

) r6 Z' ^. S5 @* [3 M不用的,原理也很简单,直接可以生产0 e0 O" l# Z( |, v. x

作者: 我先睡了    时间: 2021-5-3 20:34
和大爷 发表于 2021-4-21 10:31' G' U2 Y0 ], u# m
不用的,原理也很简单,直接可以生产

" z( ?8 i5 {. B2 t$ f9 }, k# [% b画一套图纸大概得多少钱
# X; `3 r. k& \, }7 ]) A& l
作者: 和大爷    时间: 2021-5-4 07:30
逄斌1 发表于 2021-5-3 20:34
1 W: l# v- g1 P% I; Q3 a, h画一套图纸大概得多少钱

- I( A# i. e) K+ x9 U! L要看功率的
( V0 [( s- p0 ?- b
作者: 我先睡了    时间: 2021-5-4 07:40
和大爷 发表于 2021-5-4 07:30; ]' Y( }( s( F( |2 ?+ g# ]" m
要看功率的
& Y% a8 k1 ^9 F; `
是电加热吗?这用电量有点大啊) @' d5 v$ m4 A  X

作者: 和大爷    时间: 2021-5-4 07:50
逄斌1 发表于 2021-5-4 07:40
: g! ~) u+ W6 @/ A; I# K是电加热吗?这用电量有点大啊
8 {1 w% Y! f' J
有电加热的,但是基本商用都是燃气,电贵不划算,这个炉一般都用在北方4 `1 m2 O' I* b  ~6 ?

作者: 我先睡了    时间: 2021-5-4 08:35
和大爷 发表于 2021-5-4 07:50! [; f. U' h, @, [% n- M
有电加热的,但是基本商用都是燃气,电贵不划算,这个炉一般都用在北方
0 L  Y& n7 h- j5 l& _) [* Y! {
燃气0.5-1T蒸发量的有现成的图纸嘛?这个制造的话不需要资质吗?
0 W/ {8 {0 {4 M1 s3 I8 T3 o
作者: 和大爷    时间: 2021-5-4 11:19
逄斌1 发表于 2021-5-4 08:357 D. a6 q/ y6 P: k2 n8 I. @
燃气0.5-1T蒸发量的有现成的图纸嘛?这个制造的话不需要资质吗?
+ `( ?% ~/ r8 ^4 N+ X
V18144792465
作者: 17567410    时间: 2021-5-19 10:16
本帖最后由 17567410 于 2021-5-19 13:02 编辑 ; O# Y+ W9 _0 O
! ?8 \; C: p( ^8 {' V
[attach]519482[/attach]  j4 m' B' ^" H4 \5 A
基本原理大概就是这个样子的,控制上低压区达不到设定值高压区是不工作的。或者是这样的原理低压部分不达标高压段就是“干”烧!+ T# S6 m  e0 F% h
[attach]519486[/attach]
3 d9 N! Y) O/ X# {+ e, I1 c
作者: 大白小白    时间: 2022-10-27 21:08
和大爷 发表于 2021-5-4 07:50
0 G2 C7 Y  ]$ V0 D有电加热的,但是基本商用都是燃气,电贵不划算,这个炉一般都用在北方

( S% A+ |# l8 t/ w+ X; {) @/ z能烧颗粒吗?
6 Z1 N+ f: a  ]" `




欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) Powered by Discuz! X3.4