机械必威体育网址

标题: PLC项目调试步骤 [打印本页]

作者: 晓昀    时间: 2021-2-7 15:28
标题: PLC项目调试步骤
本帖最后由 晓昀 于 2021-2-7 15:50 编辑 ( G7 X7 g" ~' T  b
; o5 ?2 o$ ~5 y
- }: o# u* H+ M) ], F$ |& v& O
      很多电气新手在做完电气控制柜以及PLC程序等设计环节后,不清楚调试应如何开始?或者一些人因为不适当的调试方法导致了PLC烧毁等问题,那么设计完的电气系统应该如何调试?可依照以下七步。
一、按照图纸检查回路(不通电状态)
9 A6 F: n7 I2 J4 b0 b. j4 O  n6 x
        一般PLC系统的图纸包含柜内图纸和柜外图纸两部分;柜内图纸指柜子内部的接线图;柜外图纸是所有接出电气柜的接线图。这一部分需要检查的是:

; w4 Q  S% @. w; w5 e, f
      1、图纸设计是否合理,包括各种元器件的容量等。
       2、根据图纸检查元器件是否严格按照图纸连接。
5 m/ p' r5 ?$ R& g; ^1 ]
      在这一过程中,最需要注意的地方就是检查电源:

% j3 B) ?! _, {: s
1、确保回路没有短路。
2、确保强弱电没有混合到一起

! |, H8 v) @! @+ J      因为PLC电源为24V,一旦因为接线错误导致220V接进PLC里,很容易将PLC或者拓展模块烧毁。

  g7 ~8 n  w+ X5 c! z
二、检查PLC外部回路
- F# W# [- p# l$ A( [7 ?" v/ x
       电源确认完毕后送电,测试输入输出点,这就是俗称的“打点”,测试IO点需要挨个测试,包括操作按钮,急停按钮,操作指示灯以及气缸及其限位开关等,具体方法是一人在现场侧操作按钮等,另一人在PLC测监控输入输出信号;对于大型系统应该建立测试表,即测试后做好标记。如果发现在施工过程中有接线错误的地方需要立即处理。

/ ^  W* O7 R+ N
       这一步应该注意的是需要将程序备份后清空PLC里面的程序或者将程序禁用,避免因测试导致设备的动作。
/ G- P3 q, _  v2 a4 a1 g0 X. r
三、检查机械结构并检查电机负载
) s! Y+ H2 O$ j$ x3 _
      这一步需要检查机械结构是否紧固等等,电机类负载是否做好相应保护,避免因意外导致的事故,检查完毕后需要手动去测试设备运行,如正反转电机类,需要测试线路是否完好并带电试车,变频器类设置相应参数并进行电机优化,静态识别或者动态识别等。1 J/ i- N  R5 K2 l  n4 d

: c) q- I, B7 r2 C* I5 X       这里需要注意的是对于一些特殊负载,比如说垂直类上下移动的负载需要由专业人员进行,以免因控制不当导致测试事故。
四、调试手动模式/半自动模式和相关的逻辑关系
9 C/ Q- B- e! }+ p  y
       IO点和负载侧都测试以后,接下来要进行的就是手动模式下的调试。这里的手动模式也可以叫做半自动模式,不是用手直接去按动电磁阀或接触器等,而是指通过按钮或者HMI的按钮等去驱动设备,是与自动状态对应的。
4 O# o" T8 ]; v% j' w, y
2 f8 q+ w. a2 k! ?8 i( c
       手动模式的测试可以将自动模式按照人的意愿分解,方便测试程序。
  D* u4 P0 u* A
这一环节最重要的是要测试安全功能,即在设备运行状态下测试急停,安全光栅等等的安全功能是否起到相应作用。

/ k* b9 _+ d, Q1 I2 D- I
五、根据生产工艺进行联调
/ \+ m# B$ M! c$ l7 g
      在完成半自动调试后,可进一步调试自动工作。这一环节是最重要的,需要根据生产工艺测试各种连锁,包括逻辑连锁,安全连锁等,而且要多测试几个工作循环,以确保系统能正确无误地连续工作。
: k: A5 c- X# d/ s1 q7 l5 C
六、特殊逻辑关系调试
% L$ n( L% O5 l9 G" C! E& e
      PLC系统里除了逻辑控制,还有很多拓展出来的功能,比如说PID控制等,当这些逻辑调试基本完成后,可着手调试模拟量、脉冲量控制。
  j2 a$ n' y- a/ L' d
% _; \+ F1 P& K7 j7 X- F
       最主要的是选定合适控制参数。一般讲,这个过程是比较长的。要耐心调,参数也要作多种选择,再从中选出最优者。有的PLC,它的PID参数可通过自整定获得。但这个自整定过程,也是需要相当的时间才能完成的。
' U( n$ b9 i* ?" `! A8 `1 B
七、完成上述所有步骤的调试

2 |2 [# ~; k0 L5 n( P
       整个调试基本算是完成了,接下来就到了预生产的步骤了,预生产是生产前的工作检测,在该阶段可以配合生产进行一些特殊的测试,比如说生产节奏是否满足,带载情况下安全功能还能否起作用等等,一般连续生产一定时间后就可以交工了。5 \2 f3 t: @3 p3 u8 O/ _: R4 d
( `6 x/ @7 h% Q$ O! @
      
新手尤其需要注意电源,记得我在多年前调试第一个项目的时候,因为施工单位将大皮带的拉绳开关的220V触点和24V触点接错了(皮带的拉绳开关为安全装置,两组触点,一组为220V断开控制回路,另一组为24V进入PLC),导致烧毁了一个数字量输入模板,后来就长记性了,再调试的时候一定分清220V和24V,就再也没出现过问题。

% c5 K' z9 Y& [3 y
作者: 野人还在    时间: 2021-2-7 15:37
大姐这个你懂一点皮毛,非强项
4 o# x' V: q; w1 C9 q6 v欢迎你发些机械设计经验贴
作者: llh2253    时间: 2021-2-7 16:44
一般情况下,设计,画图多看多审核:接线组装工技能好些,责任心强些,是不可能有烧毁的情况的。
作者: llh2253    时间: 2021-2-7 16:49
PLC有DC24供电,也有AC110(220)供电。
6 h4 R2 r9 i" ?/ f/ n9 K! H# d7 t' C8 e  N
安装中,有条件就给电线分色。比如:380 黑色,220(110)红色,24棕色、兰色。
$ @" ]: ^3 ~  v# a& [( C7 R; {7 @& U  i& v' P/ P( T3 X
控制线也将110及24 区分色。这样调试就方便多了。, ^" I1 T$ W' t: L5 ]

作者: 大白小白    时间: 2021-2-13 20:37
llh2253 发表于 2021-2-7 16:499 D  |! Z% l0 U0 C- r0 {9 p
PLC有DC24供电,也有AC110(220)供电。
" b  i0 C$ }2 e7 K( C0 t* ^" j6 O7 I% v; e7 K0 p
安装中,有条件就给电线分色。比如:380 黑色,220(110)红色,2 ...
% }& }0 I9 D/ t: [- n2 u
24棕色、兰色~~~~~~~这说的是24VDC吗,大侠骗我读书少?. ]8 t4 d1 k) R# o

作者: 培培22    时间: 2021-3-1 09:35
还是可以
作者: wugehaoniu    时间: 2021-3-1 11:39
谢谢分享。不错。赞
作者: 在路上YZC    时间: 2021-3-17 15:14
蛮好
作者: 颜学良    时间: 2021-3-30 18:02

6 k2 F+ B* N; z6 h不错,不错,值得学习




欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) Powered by Discuz! X3.4