机械必威体育网址

标题: 缓慢启动阀的使用请教 [打印本页]

作者: Ag4587788    时间: 2020-11-29 15:55
标题: 缓慢启动阀的使用请教
请教各位大佬,小弟没用过缓慢启动阀。接缓慢启动阀时,进气后从排气的消音器那儿不断的出气。我对气路不怎么熟,不知道怎么调节的。右下底部流量调节的我也调了,没反应,青椒各位大佬缓慢启动阀是如何安装调节的,谢了。


补充内容 (2020-12-1 13:37):
感谢各位大佬建议,实际是乌龙事件。电气通电实际没连上,没能给电。
作者: Ag4587788    时间: 2020-11-29 15:57
附缓慢启动阀的气路符号

作者: 未来第一站    时间: 2020-11-29 21:50
你不会是把进出气口弄反了吧。
作者: 晓昀    时间: 2020-11-29 22:43
(, 下载次数: 236)
红色线路表示控制阀芯移动的线路,蓝色表示系统压力线路,也就是工作线路。

当操作者扳动气动阀的操作手柄(图中左边阀上的手柄),红色线路走左边阀的上部位置,控制中间那个阀的上部位线路接通,……。

看不懂了,再问。

作者: wugehaoniu    时间: 2020-11-30 08:17
也是少接触。受教啦
作者: Ag4587788    时间: 2020-11-30 08:37
未来第一站 发表于 2020-11-29 21:50
你不会是把进出气口弄反了吧。

这个倒没有

作者: 811359242    时间: 2020-11-30 11:40
按照原理图看,消音器的空气只会来自于A口
作者: 没技术的技术员    时间: 2020-11-30 14:40
消音器在哪?按图看可能进气口1处压强没出气口2压强大,导致气体从2流向3,话说3口是干什么用的,有大佬指点下吗?大佬们不要惜墨如金啊。

作者: xinshiji666    时间: 2020-11-30 15:25
看起来3楼说的是很有可能的,LZ先排查一下,是否进出气方向反了!
确认没有反的话,拔掉出气口气管,排除二次回路有回气的影响。
再看看入口气压是否过低。实在不行电话咨询SMC客服了!
关于8楼说的3口的作用,当关闭此阀时,二次侧气路残余气体可快速通过3口释放,起到残压释放的作用。
作者: Ag4587788    时间: 2020-12-1 13:25
没技术的技术员 发表于 2020-11-30 14:40
消音器在哪?按图看可能进气口1处压强没出气口2压强大,导致气体从2流向3,话说3口是干什么用的,有大佬指 ...

9#大佬介绍了

作者: Ag4587788    时间: 2020-12-1 13:30
xinshiji666 发表于 2020-11-30 15:25
看起来3楼说的是很有可能的,LZ先排查一下,是否进出气方向反了!
确认没有反的话,拔掉出气口气管,排除 ...

谢了。没有反,实际情况是电气错了,没给电,乌龙事件,所以没有关闭3口。

作者: zzs8822    时间: 2020-12-1 15:18
学习一下
作者: 远祥    时间: 2020-12-1 20:15
呵呵,自学成才,可以的!
作者: 时针    时间: 2020-12-4 11:27
图片正中的接头一般接压力表吧,而且没通电的话好像进气路也不应该和消声器那个口连通吧
作者: Ag4587788    时间: 2020-12-7 13:32
时针 发表于 2020-12-4 11:27
图片正中的接头一般接压力表吧,而且没通电的话好像进气路也不应该和消声器那个口连通吧

是的,我们那个连接的压力开关。好像和电气的给的信号有关,通电状态下是漏气的,但是电气给了信号就好了,所以在调试,电气程序我也看不懂。如果您知道详细的,请多说明指教,谢了。