机械必威体育网址

标题: 这个挂在墙上需要多少个螺栓?用多大的? [打印本页]

作者: renpen    时间: 2020-8-17 17:46
标题: 这个挂在墙上需要多少个螺栓?用多大的?
这个挂在墙上需要多少个螺栓?用多大的?上面承受15kN的载荷。螺栓安装面是1200x800(修改了一下结构,位移变形量是0.13)


作者: 水水5    时间: 2020-8-17 17:57
150公斤。和一个空调外机差不多吧。凭经验四个M10的膨胀螺丝应该差不多。或者6个M8的
作者: sgxap666    时间: 2020-8-17 17:58
天知道这个巴掌大的要多大力
作者: 水水5    时间: 2020-8-17 17:58
避免晃动,避免冲击载荷
作者: renpen    时间: 2020-8-17 18:04
|水水5发表于 08-17 17:58避免晃动,避免冲击载荷
写错了,是15kn
作者: 学无止境_知识就是力量    时间: 2020-8-17 19:01
150kg,楼主除了需要螺栓抗拉强度以外,主要还得考虑,如果用膨胀螺栓,膨胀螺栓能不能打紧,我建议楼主多打几个,安全系数高点,螺栓的抗拉力,可以直接查表得到的
作者: 未来第一站    时间: 2020-8-17 20:02
本帖最后由 未来第一站 于 2020-8-17 20:08 编辑

如果用膨胀螺丝的话尽量大点吧,1.5吨不小了也可以考虑结构来承重了。
作者: 远祥    时间: 2020-8-17 20:50
螺丝最起码膨胀螺丝M16*150,要四个以上,但楼主这个机构也不足于承受这个1.5吨的力啊。
作者: 回到过去220    时间: 2020-8-18 07:12
多打两个 是没毛病的。计算需要6个  那就打8个吧  毕竟掉下来  就麻烦了

作者: 大白小白    时间: 2020-8-18 08:41
远祥 发表于 2020-8-17 20:50
螺丝最起码膨胀螺丝M16*150,要四个以上,但楼主这个机构也不足于承受这个1.5吨的力啊。

我也觉得机构太单薄,不是正经人设计的。

作者: 水水5    时间: 2020-8-18 10:36
1.5吨啊。另当别论了。墙就得特殊设计了。箍筋加密,搞个预埋。
作者: 受不了了    时间: 2020-8-18 15:15
1.5吨,一个敢设计,一个敢施工
作者: 终结2013    时间: 2020-8-18 16:08
感觉这架子好设计,但是这墙……
作者: 大白小白    时间: 2020-8-18 22:02
终结2013 发表于 2020-8-18 16:08
感觉这架子好设计,但是这墙……

墙表示无压力:墙裂支持!

作者: 0976/2018    时间: 2020-8-24 12:57
学习学习